横河EJA530A圧力トランスミッターが475ハンドヘルドコントローラーに接続できない問題について

2016-09-15View Original

Thread Content

皆さん、現場でHARTプロトコルを使用する横河EJA530A型圧力変換器が、エマーソン製475型ハンドヘルドコントローラーと接続できない問題が発生しました。皆さんにお伺いしたいのですが、現場で調整を行う際に250オームの抵抗を接続してみましたが、やはりハンドヘルドコントローラーとは接続できませんでした。最終的にはシステムの電源を切り、FLUKE744から直接電力を供給することで、ようやく通信が可能になりました。これはどういうわけでしょうか?引き続き皆さんのご意見をお聞かせください
Reply #22016-09-15
電源がひどすぎるからだ。干渉がひどい。一部の小規模なプロジェクトでは、電流信号のみを考慮し、搬送波電圧は考慮しない。ですから、このような場合は清潔な電源を使って電力を供給し、再調整する必要があります。バッテリーの電力供給が最も清潔です。半波整流されたスイッチング電源は、基本的にハンドオペレーターに接続できない。
Reply #32016-09-16
二次側の配線から電源が供給されているのか?
Reply #42016-09-16
電圧は十分で、バッテリーパック+太陽光発電による供給、電圧は26VDC
Reply #52016-09-16
電源は太陽光発電+バッテリーパックで、供給電圧は26VDCですが、この場合、どのような方法でハンドオペレーターを接続できますか
Reply #62016-09-16
回路に250オームの抵抗がないはずがないでしょう
Reply #72016-09-28
現場の送信機の設置距離が遠すぎます。
Reply #82016-10-13
HARTでは、回路のインピーダンスを250オーム~600オームの間に保ち、抵抗はメイン回路に接続する必要があります。
Reply #92016-10-13
HARTプロトコルではない可能性があります
Reply #102018-03-16
ヨコガワの送信機には、BT200という専用のハンドヘルドツールがあります。このスマート端末は、BRAIN通信を採用しているヨコガワ社製のすべての計器と一緒に使用でき、まずご自身の送信機がHART通信プロトコルに対応しているかどうかを確認してみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.