停電しました。高圧・低圧変電所の停止手順と起動手順は何ですか?

2016-09-21View Original

Thread Content

突然停電しました。単一の電源では大変です。高圧変電所が1か所、低圧変電所が3か所ありますが、どの部分を点検すればよいのでしょうか。午後に電気が戻ったら、どのように再起動すればいいのでしょうか?
Reply #22016-09-21
予備自動投入装置や保護再閉路装置などのスイッチがしっかりと押し付けられているかを確認し、各種電気機器がすべて切断状態にあるかをチェックします。また、EPSやUPS、直流電源装置などが正常に動作しているかも確認します。さらに、各種電気機器および供給回路の絶縁抵抗も検査します。システムの投入:まず線路スイッチを投入し、次に変圧器を投入します。その後、必要に応じて各種電気機器を投入し、実際の力率に応じて補償コンデンサ(高圧・低圧)を投入します
Reply #32016-09-21
コンデンサーキャビネットは変圧器の運転と同時に投入できますか?
Reply #42016-09-21
変圧器の出線キャビネットは事前に閉じることができますか?
Reply #52016-09-22
可能です。実際の電力に応じてコンデンサを投入・切り離します
Reply #62016-09-22
可能ですが、そうすることは推奨しません
Reply #72017-04-28
合わせることはできますが、補償が必要になった時点で合わせるのが最善で、過剰補償を防ぐためです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.