Thread Content
この投稿は、2016年10月23日10時10分にyang0119によって最終的に編集されました。当社には、循環水を使って冷却する必要がある圧縮機冷却装置がいくつかあります。そのため、循環水槽や冷却塔、ポンプなどの関連設備を設置する必要があります。補充には水道水を使用し、他の薬剤処理は行っていません。しばらく運転した後(特に暑い日に)、プールの底や周囲に多くのコケが生えていることがわかった。停止時には水槽の水を抜いて洗浄し、再び水道水を補充する必要があります。 プールの清掃は毎回とても手間がかかり、きれいにするのも簡単ではないように感じます。二つ目は、毎回プールの水を抜くのに時間がかかり、水の無駄遣いになってしまいます。皆さんには、何か良いアドバイスや解決策がありますでしょうか? ありがとう!!!!現在、私たちには循環プールと冷却塔が一つずつあります。1台あたりの補水量は30T未満。関連する分析による薬剤添加手段はない。停止のタイミングは、使用時間や水質状況(主に現場での水質観察およびプール周辺の清潔さ)によって決定されます。関連する是正を行う場合、どのように対処すればよいのでしょうか? 先輩方のご指導とご協力をお願いします!
循環水には絶対に薬剤を添加しなければ!圧縮機ユニットの冷却用水は別途タンクに設置し、脱塩水を使用することで、循環水よりもはるかに清潔になります
フィルターを取り付けて、コケなどの不純物がバックエンド機器に入るのを防ぐことができます。
もし苔がひどい場合は、アリババで殺菌剤を購入すればよいです。一般的な設備では苔の下側に腐食の問題が生じますが、システムの腐食がかなり進行している場合は水を処理する必要があります。ただし、どの薬剤を使用するかは水質の状態によって決まります
循環水には定期的に殺菌・藻類抑制剤やスケール防止・腐食抑制剤などの薬剤を添加する必要があります。そうしないと、水質が汚染されやすく、循環水システムが詰まったりスケールが付着したり腐食したりして、冷却効果や機器の安全な運転に支障をきたします。また、循環水のpH値、硬度、塩化物イオンなどの水質指標も定期的に測定し、水質が基準を満たしていることを確認する必要があります。
循環水には薬剤を添加する必要があり、また毎年一度は水系統の清掃を行うのが望ましいです。定期的に水のサンプルを採取して検査しましょう。このように水道水をそのまま冷却に使用すると、配管や冷却塔、そして圧縮機のコンデンサーに大きな損傷が生じます。配管にスケールが付くと、冷却効果は大きく低下します。
閉ループを使用するか、開ループの場合は薬剤添加が最善です。
この投稿は最後にshingjiangによって2016-9-28 13:16に編集されました。6階が正解です!循環水は適切な濃縮を制御する必要があり、スケール防止剤や腐食抑制剤、殺菌剤などを併用することで、システムの安全な運転を確保できる。現在、あなたが見ているのは緑色の藻や粘土質の堆積物の問題だけですが、実際には最も深刻なのは、圧縮機装置内部における粘土質の堆積やスケールの堆積、そしてその下で起こる腐食です。もし装置が詰まったり腐食して穴が開いたりすれば、その装置は使えなくなってしまいます。 池の中は人の手で清掃できますが、機器に問題が起きると大変なことになります。 いくつかの文献によると、通常の排泥方法では循環水システム内の堆積物を1/5~1/3しか削減できないため、定期的にタワープールの汚泥を清掃することが必要である。 圧縮機に閉ループの清浄水を使用する方法は適切ではない。なぜなら、単なる閉ループ循環だけでは冷却のために開ループシステムや氷水機などが必要となり、問題を根本的に解決することはできないからである。運用の安全性を確保し、同時にコストを節約するためには、循環水システムの適切なメンテナンスが必要です。
池にコケがたくさん生えている場合は、まず自分の池が直射日光を受けていないか確認してください。もし受けているようなら、遮光カバーなどを設置するなどの対策が必要です。もちろん、循環水に定期的に殺菌・藻類防止剤やスケール防止・腐食抑制剤などの薬剤を添加することは必要です。
水垢や細菌、藻類を物理的な方法だけで処理する装置があることを知っています。