4-20mA信号増幅装置はありますか?

2016-09-26View Original

Thread Content

現在の状況では、現場側の圧力測定範囲は0~2MPaで、上位側は0~1MPaです。実際の圧力が1MPaに達すると、上位側では0.5MPaと表示され、電流値は12mAです。目標を達成するために、計器や上位機器自体を変更せず、別の変換モジュールやその他のハードウェアを使用して、実際の圧力が1MPaの時に上位側が20mAを出力し、1MPaと表示されるようにしたいのです。 うまく伝わったかわかりませんが、現場では様々な理由から計器や上位機器に変更を加えることができません。こんなものってあるのでしょうか?何と呼ぶんですか?ありがとう!
Reply #22016-09-26
上位機の測定範囲は、トランスミッターの測定範囲と一致しているべきです。
Reply #32016-09-26
そうですね、今は様々な理由で上位機も計器も変更できないので、外部のものを使って実現してみようかと思っているんですが、ありますか?
Reply #42016-09-26
あなたのやり方ではダメです。実際、最も変更すべきは上位機の測定範囲です。あなたのような方法では、1.5MPaの時にどう表示するつもりですか?
Reply #52016-09-26
うんうん、今はどちらも動かせないし、これが何をするためなのかもわからない。圧力は最大で1000まで上がるんだけど、そんなのあるの?
Reply #62016-09-26
#ここで素早く復習*してみよう#
Reply #72016-09-26
これは簡単です、上の方にメモを書けばいいです*2.....
Reply #82016-09-26
インターフェースを取ってトランスミッターに接続すれば、測定範囲を調整できるし、あるいは中央制御室でディスプレイの測定範囲を調整することもできる。どちらも費用をかけずに解決できる問題なのに、うちの部署ではわざわざお金を払って対処しようとする。上司たちは一体何を考えているのだろうか?
Reply #92016-09-26
この投稿は、2016年9月26日23時12分にiam*aoyeによって最終的に編集されました。実際、変換前後の電流の関係式は次の通りです:Y=4+(X - 4)*2。ここで、Yは変換後の電流、Xは元の電流です。 元の電流に250オームの抵抗を直列に接続し、1~5Vの信号に変換した後、マイクロコントローラのADCピンに入力する。質問者の意図によれば、上位機は最大で1MPaまでしか表示できず、これは圧力変換器の測定範囲の半分にあたる。したがってXの値の範囲は4~12mAとなり、マイコンのADCピンへの入力電圧に換算すると1~3Vとなる。電流の関係式によれば、これは電圧変換の関係式Yu=1 + (Xu - 1)*2と同等である。YuはマイクロコントローラのDACピンから出力される電圧であり、XuはマイクロコントローラのADCピンから入力される電圧である。したがって、Xuが1~3Vの範囲で変化すると、Yuも1~5Vの範囲で変化することになる。マイコンのDACピンに1~5Vを入力する4~20mA変換トランスミッタを接続すれば、質問者の想定通りに実現できます。 注目すべき点は、マイクロコントローラのピンのファウンドレル電流容量には限界があり、電流が過大になるとマイクロコントローラが焼損しやすいということです。現在、ほとんどのマイクロコントローラーは数十mAの電流に耐えられ、20mAなら通常マイクロコントローラーのADCピンを焼き切ることはない。同時に、マイコンは圧力変換器とグラウンドを共通にしなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.