SISコンフィギュレーションでNを2にするには、具体的にどのように構築するのか?

2015-11-25View Original

Thread Content

SISロジックには3取2、9取2、10取2などがありますが、コンフィギュレーションにおけるN取二を具体的にどのように構築するのでしょうか?図をいただけますか? 各メーカーがこれらの3択2、9択2、10択2機能を実現するために構築する回路図は同じでしょうか? また、メンテナンス期間中は3択2択を2択1択に、9択2択を8択2択または6択1択に、10択2択を9択2択または6/7択1択に変更することが求められますが、具体的に3択2択、9択2択、10択2択の機能を実現する回路は同じでしょうか?具体的にはどのようなものでしょうか?
Reply #22015-11-25
この投稿は最後にHarikyによって2015-11-25 13:27に編集されました。2oo3が1台のテーブルを維持中に1oo2に変わるのは、終了メカニズムの問題です。一般的に、メンテナンス状態にある計器は故障状態とみなされます。 メンテナンススイッチを設定する機能は、計器の状態を強制的に故障状態にすることと理解できます。 重視されているのは安全性であり、9から2を選ぶ方式はメンテナンス時に8から2を選ぶもので、終了メカニズムではありません。メンテナンススイッチの役割は、計器の状態を強制的に正常な状態に戻すことです。 重視されているのは使いやすさです。 また、9から2を選ぶというのは、私のSISの論理設計では見たことがありませんね。
Reply #32015-11-25
方法は非常に簡単で、論理信号の数を数えて2で割り、2より大きいかどうかの信号を論理出力とします
Reply #42015-12-04
この投稿は最後にmainsjによって2015-12-4 22:55に編集されました。1.まず、各信号がアラームを発しているかどうかを判断し(「>」や「<」などの機能ブロックを使用)、さらにバイパススイッチも設けます(メンテナンスを容易にし、8選1の論理処理を行うため)。 2. 判定されたNつの信号をそれぞれ、最初の「NUMBITS」機能ブロックの入力ピンに接続し、Nつの信号の「アラーム発生数」を集計する。 TRICONにはこの機能ブロックがあります。(NUMBITSは、一連のブール値のうち論理的に「真」の数を計算するものであり)、他社の機能ブロック名は若干異なります。 3. 「バイパス数」を計測するために、N個のバイパススイッチを2番目の「NUMBITS」ファンクションブロックの入力ピンに接続し、このファンクションブロックの出力が「バイパス数」となる。 4.「バイパス数」が(EQ)0であり、かつ(AND)「アラーム数」が2以上の場合はアラームを出力する(バイパスなしのNは2とする)。 5.「バイパス数」が(EQ)1であり、かつ(AND)「アラーム数」が1以上の場合にアラームを出力する(1つの信号がバイパスされた場合、Nは1となる)。 各システムメーカーの機能ブロックにはわずかな違いがあり、プログラマーの考え方もそれぞれ異なりますが、どの機能も実現可能です。図は必要ないでしょう?
Reply #52015-12-06
これの場合、必要です。HIMAのN取2パッケージブロックの内部ロジックをお渡しできます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.