HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

空気式切替弁および調節弁の配線

2016-09-30View Original

Thread Content

なぜ空気式切替バルブの配線は6線式で、空気式調節バルブは2線式なのか。また、DCSにおけるDI/DO、AI/AOとは何か?
Reply #22016-09-30
調節弁の入力信号は4-20mAの電流信号で、2線式です;遮断弁は一般的に電磁弁によって制御され、電磁弁には2本の配線が必要です。遮断弁には通常、バルブの開閉状態を返すための2つの位置スイッチが必要で、この位置スイッチには3本または4本の配線が必要です。DI:スイッチング量(デジタル量)入力;DO:デジタル出力; AI:アナログ入力;AO:アナログ出力。
Reply #32016-09-30
遮断弁を起動し、フィードバック用の2本線と3本線が含まれます。DIポイントが2つ、DOポイントが1つあります。何か分からないことがあれば、また質問してください
Reply #42016-09-30
DO 1つ:電磁弁信号 DI 2つ:バルブ位置開、バルブ位置閉
Reply #52016-10-01
4階の答えは2階に劣るのに、なぜベストになるの?
Reply #62016-10-01
調節弁の入力信号は4-20mAの電流信号で、2線式です;遮断弁は一般的に電磁弁によって制御され、電磁弁には2本の配線が必要です。遮断弁には通常、バルブの開閉状態を返すための2つの位置スイッチが必要で、この位置スイッチには3本または4本の配線が必要です。DI:スイッチング量(デジタル量)入力;DO:デジタル出力; AI:アナログ入力;AO:アナログ出力。DIポイント2つ、DOポイント1つ。DOは1つ:電磁弁信号DI。2つ:バルブ位置開、バルブ位置閉。学んだ。
Reply #72024-04-03
スイッチ付きフィードバックの空気式スイッチバルブは、シールド付き6芯の制御ケーブル1本だけで使用できますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.