Thread Content
燃料庫のガソリン配管には電動バルブがありますが、一般的な電動バルブは突然停電しても停電時の状態のままで、閉じる位置に戻らないことをご存知ですか。 停電時に緊急にバルブを閉じることができる電動バルブはありますか?ブランド、モデル、価格をお知らせください。 皆さん、ありがとうございます**。
これは情熱に満ちたコーナーで、新しいメンバーの発言を奨励しています。ぜひ多くの方にこのコーナーでの交流や議論に参加していただきたいと思います。問題があれば皆で解決策を考え合い、得た知識や経験も皆と共有しましょう。共に学び、共に成長しましょう。他人にバラを贈れば、自分の手にも香りが残ります
2階で言われている故障停止というのは、停電のことではないはずです。電源がなければバルブをどうやって閉じるのでしょうか
それは電磁弁で、電源と計器用空気が供給され、遮断弁のようなもので、オンとオフの2つの状態しかなく、バルブの開度を調整することはできない。
確認していただきたい点がいくつかあります:1.お使いのバルブには電動アクチュエータが取り付けられていますか。2.制御室にUPSはありますか。3.配線方法はESD方式で行う必要があります。緊急時にバルブを閉じるためには、空気圧式単作用アクチュエータが最も信頼性が高く、停電や空気供給が途絶えてもスプリングの力でバルブが閉じます。電動アクチュエータの場合、UPSは少なくとも30分間電力を供給できる必要があり、また配線ケーブルが損傷しないようにしなければならない。ESD接続にしても停止させることが可能である。
事故関連のバルブを選べばいいです。http://bbs.hcbbs.com/thread-1485160-1-1.html
電動バルブで、停電時に自動的に閉じるものは本当に見たことがない。空気圧制御バルブを連動して閉じるように設定すればいいだけじゃないか。なぜ電動バルブは停電時に閉じるのか?通常の電動バルブは電源が切れた状態にあり、使用時にのみ電力が供給される
この投稿は、2016年10月7日 00:10にshiwendongによって最終的に編集されました。タンクシステムにおいては、ピストン式の電気油圧バルブの使用が推奨されます。停電時にはメインバルブが閉じます。現在、油槽所システムには多くが設置されており、連絡先は下記です
この投稿は最後にvszxpによって2016-10-7 19:43に編集されました。多くの場合、駆動装置がスプリング復位式の電動式であれば問題ありません。または、シンプルなバルブを購入し、外部からアクチュエータを用意することもできます。「スプリング復位式電動アクチュエータ」とか「電源切断時に自動的に復位する電動アクチュエータ」といったキーワードで検索してみてください
1、はい、電動アクチュエータで、韓国のITORK製ですが、停電時の復帰機能はありません。
2、UPSはあります。以前はあったのですが、UPSの故障により停電時に電動バルブが閉じられなかったことがあります。
3、ESD接続とはどういう意味でしょうか? 空気圧アクチュエータを使わなくても、電動アクチュエータでこの機能は実現できるか?たくさん調べてみましたが、rotrokのIQシリーズやシーメンスの一部の電動アクチュエータなら実現できそうですが、国内の資料はあまりありません。具体的なモデル名を例に挙げてもらえますか?