選定された減圧弁の入口最大圧力は4500psigで、実際の運転条件では入口圧力は600psig未満であり、減圧弁は手動式です。この状況は何か影響はありますか?皆さん、偉大な師匠方、お力を貸してください。ありがとうございます!
Reply #22016-10-20
圧力差が大きすぎますよね。減圧弁を専門に扱っているメーカーに相談してみてはどうでしょうか
Reply #32016-10-21
仕事のプレッシャーが過剰じゃない?後ろに安全弁があるよね?
Reply #42016-10-21
彼の場合、バルブ前の設計圧力は4500pで、実際のバルブ前圧力は600pなのに、どうして過圧になるのか。 測定範囲を大きく設定しすぎると、調整精度に影響が出るでしょうね
Reply #52016-10-21
メーカーに問い合わせたところ、圧力の変動があるとのことです
Reply #62016-10-21
ええ、調整範囲はとても狭くて、少し調整するだけで圧力が大幅に上がってしまいます。 手動式減圧弁は、頻繁に操作するものではないでしょう。下流で安定した圧力が必要な場合は、自力式調節弁を選ぶ方が良いです。
Reply #72016-10-21
バルブの後流の実際の運転状況は、設計時と比べてどのような変化がありますか?? 実際の操作で圧力差は大きくなったのか、小さくなったのか?
Reply #82016-10-21
この投稿は最後に、城市男孩によって2016年10月21日12時36分に編集されました。急いで交換しましょう。4500psiは約32Mpaですが、600psiではたった4Mpaしかありません。さもなければ…………………………

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.