熱抵抗に関する問題

2016-10-25View Original

Thread Content

PLCのサーマル抵抗モジュールの3つの端子をマルチメーターで測定するには、番号がわからない場合、オームモードを使うべきか電圧モードを使うべきか。また、1つの端子がサーマル抵抗の一方の端子に接続され、残りの2つの端子がサーマル抵抗の短絡点に接続されていることをどうやって判別するのか?
Reply #22016-10-25
外してから測定することをお勧めします
Reply #32016-10-25
電気抵抗器は接続しておらず、温度モジュールの端子を使ってどうやって3線式の電気抵抗器が接続されているかを判断するかだけです
Reply #42016-10-25
まず線を外し、マルチメーターで熱抵抗の抵抗値を測定します。その2本の線の間の抵抗が非常に小さい方が同じ端子です。3線式を2線式として使うのは非効率的で、ケーブルの長さが増えるにつれて精度は低下します。
Reply #52016-10-25
これは測定したことがなく、すべて配線図に従って接続しています。間違っていれば配線を調整すれば大丈夫です。
Reply #62016-10-25
もしそうなら、入線を通じて直接判断できます
Reply #72016-10-26
テスターは必要なく、抵抗箱や100オーム程度の抵抗を使えばよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.