アンモニアを含む配管は溶接接続できないのか?

2016-12-16View Original

Thread Content

アンモニアを含む配管には溶接継手は使えないと言う人もいるが、明確に規定している規格があるのかどうかはわからない。みんな、見てくれる?
Reply #22016-12-17
隙間腐食はありますか? GC1ですか?
Reply #32016-12-17
一般的に、溶接継手を用いる化学薬品を輸送するパイプの口径は1.5インチを超えず、口径が大きくなる場合はすべて突合わせ溶接が用いられる。 口径が1.5インチ以下の配管は、もはや圧力配管には該当しない。
Reply #42016-12-19
GC1のパイプは溶接が許可されていないのですか?
Reply #52016-12-19
c) 以下の場合は、溶接継手を使用してはならない:1) 溝食や重度の侵食が生じる可能性のある場合; 2) 溶接部および配管内面の滑らかな遷移が求められる場合; 3) 激しい循環条件下またはGC1級の配管で、溶接継手の公称直径がDN50を超える場合。
Reply #62016-12-19
この規格で要求されているものですが、規格番号を教えていただけますか?それに、**強制基準なのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.