熱電対による温度測定の問題

2016-10-27View Original

Thread Content

マルチメータを使って熱電対で現場で温度のMV値を測定すると、それはE(t,t1)に過ぎない。tはいくつか分からないの?t1は現場の接続箱付近の環境温度です。補償導線を介して制御室まで延長する際、キャビネット内の環境温度t2も考慮する必要がある。電気温度計の目盛り表を用いる場合、計算方法は何でしょうか?
Reply #22016-10-27
E(t,t1)=E(t,0)-E(t1,0)
E(t,0)=E(t,t1)+E(t1,0)
E(t,t1)はマルチメータで測定し、E(t1,0)は表から調べる。得られた値から再び表を参照することで、tの温度値がわかる。 t2についてはもはや意味がなく、t2を使う場合はE(t,t2)の値を測定する必要がある。式は同じで、ただそこにあるt1をt2に置き換えるだけでよい。
Reply #32016-10-27
K型熱電対の場合、式を教えます。表を調べなくても大まかな温度がわかります。ミリボルト値×25+室温
Reply #42016-10-28
この公式の根拠を説明していただけますか
Reply #52016-10-28
現場で測定する温度がt1ですが、DCSの温度補正はt2に基づいて行われます。t2を無視するのは適切ではありませんよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.