レーダー式液面計5300は、高さ11メートルのタンクを測定しており、タンク内の液面が60%に達すると、特定の位置で急激な変化が起こり、その後は一定の値を保ちます。液面が実際にその位置に達すると再び変化しますが、同様の問題が引き続き発生します。例えば、実際の液面が61%の時に突然65%に跳ね上がって一定になり、実際の液面が68%を超えてからしばらく通常通り変動した後、液面が68%の時に再び突然76%に跳ね上がって一定になる。この不具合に対して、別の正常な同じレーダーを取り替えて取り付けたが、依然として同じ問題が発生した。DCSカードチャネルを交換しても、問題は依然として発生している。どなたか達人の方、ご指導いただけませんか!
あなたの状況からすると、レーダーやカード式のセンサーはすでに交換されており、全長式の液面計自体にも液晶ディスプレイが備わっています。このような状況が発生した場合は、現場の表示がDCSと一致しているかを確認し、近くに干渉源がないか、接地が正常かどうかもチェックしてください。ハードウェアはすでに交換されているにもかかわらずまだ問題があるので、ハードウェアの不具合の可能性はほぼ除外されます
いくつか確認が必要なので、ご連絡をお願いします。 第一に、導波管が設置されているかどうか、およびそのサイズです。第二に、タンクの高さで、計器の取り付けフランジからタンク底までの高さです。第三に、ケーブルの長さで、ケーブルメーカーで切断されたかどうか、そしてケーブルの長さがタンクの高さより短いかどうかです
レーダープローブは入口の近くに取り付けられており、振動が大きいため、取り付け位置を変更することを推奨します
DCSの履歴曲線・関連操作・プロセス媒体を総合的に分析する
導波管DN100、タンクの高さは11.3メートル、ケーブルの長さは11メートル。導波管の底部はタンク底から30cmの位置にあり、ケーブルの底部にある重りには位置決め用のリングがあり、これらはすべて導波管内にある。
暫定的には、やはり導波管の問題と判断されますが、このレーダーはどれくらいの期間使用されていますか?時間がかなり経っている場合は、導波管を洗浄して清掃することをお勧めします
上で述べたように、導波管やケーブルが汚れていないか、またケーブルのシールド接地を確認し、ケーブルの絶縁状態もチェックしてください。
使用して半年だけ。導波管はタンク内に溶接されており、洗浄することができません。測定対象の媒体は合格品のエチルベンゼンで、非常に清潔です。エチルベンゼンは溶剤なので、導波管が汚染される可能性はありません。ケーブルのシールドも効果的で、別の性能の良いレーダーケーブルをこのレーダーに接続しても、故障現象は変わらない。
ケーブルや導波管が汚れていても問題ない。導波管は少し細いが、まだ大丈夫だ。ずっとこんな状態だったのか、それとも急にこうなったのか? 缶が高すぎて、ケーブルが長すぎるため、ケーブルの中央部分が導波管の壁に触れているか、あるいは壁に非常に近い状態にある可能性が高いと思います。底部には中心固定用のリングがありますが、ケーブルが長すぎるため、中央部分でも壁に触れる可能性があります。 壁に当たると金属の信号が強くなり、液面が低い状態ではずっとその位置に留まってしまいますが、液面がこの点を超えると正常に動作する可能性があります。 この場合は、PTFE素材を使って直径が100よりわずかに小さいセンタリングリングを自作し、ケーブルに取り付けることをお勧めします。2メートルごとに1つ設置し、ケーブルに固定します。非金属材料を使用すれば、媒体と反応する心配もありません。 レーダーを分解できるなら、試してみてください。例えば、現在液面が7メートルのところで止まっている場合、レーダーのフランジを角度を変えてみてください。もし液面の高さが7メートルではなくなったら、それが問題だということです。エマーソンのハンドヘルドコントローラーがあれば、液面が詰まっている場合の液面エコー信号の強度を確認できます。強度が高ければこれが問題であることを示しており、エコー信号の強度がXXXX mVで3000を超えるとかなり高い値です。 8割はこの問題だと思います。試してみてください。たとえ違っていても、定中環を追加しても害はなく、いずれこの問題は出てきます。普通に動くはずです。それでもうまくいかない場合は、波形を具体的に確認する必要があり、専門家に依頼するべきです。 爪機党、疲れ死んだよ