S7300を使って流量の累計や、蒸気流量の温度・圧力補正を行う方法。。

2015-11-10View Original

Thread Content

S7300を使って流量の累計や、蒸気流量の温度・圧力補正を行う方法。。誰か教えてくれませんか。ありがとう
Reply #22015-11-12
流量の累計については、ポイントの数学的原理を参照してください。蒸気補正には密度表を用いる方法があり、インターネット上に詳細な資料や密度表のデータがあります。もちろん、公式を使って計算する方法もありますが、公式はかなり複雑で、さらに異なるバージョン(国際標準には2つのバージョンがある)も存在します。密度表を用いる方法をお勧めします
Reply #32015-11-15
OB35内で行い、デフォルトのスキャン周期は100ms、つまり0.1秒ごとに1回累積され、リセット機能を設定できます。温度圧力補償用の参照補正式。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.