モーターの運転時に電流値が正確でない原因と対処法
Reply #22016-11-15
一般的に、電流の表示が不正確になるのは、変流器と電流計の距離が遠すぎるためです。解決策は以下の通りです:1. 元の/5電流計と変流器の両方を/1電流計と変流器に交換する。この方法により、理論上は電流の測定距離が25倍になり、正確に表示されます; 2、出力容量がより大きい変成器に交換する。例えば、元は10VAだったものを20VAやそれ以上に変更する。この方法により、理論上は電流値が2倍に正しく表示される; 3、導線を太くする。例えば元の1.5から2.5に変更する。この方法により、理論上電流の距離は1.67倍に正しく表示される; 4、変成器側に電流トランスミッターを追加して4-20mAの信号を出力させ、電流計も4-20mA入力型のものに交換する。この方法なら理論上、数キロメートル、あるいはそれ以上の距離でも問題ない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.