皆さん、なぜフィールドバス機器のPAクラスの信号はDCSに直接入力できないのでしょうか?

2016-11-15View Original

Thread Content

なぜフィールドバス機器のPAクラス信号はDCSに直接入力できないのか?PA/DPカプラーを経由してDCSに接続する必要がありますね。
Reply #22016-11-16
どのような信号であっても、アナログ信号であれデジタル信号であれ、DCS自体の信号規格に適合していなければDCSに入力することはできません。アナログ信号の場合は、アナログカードを介さなければならず、標準的な信号は4~20mAです。カードに入力されると、カードが自ら信号を変換して自身の規格に合わせます。これが、異なるメーカーのDCSカードが互換性を持たない理由です。お使いのフィールドバス式計器も同様で、フィールドバスタイプの計器もメーカー提供の変換モジュールを経由してDCSに接続しなければなりません。ご指摘のカプラーもその一種です。
Reply #32016-11-16
まさか、どんなシステムを使ってるの?
Reply #42016-11-18
DP/PAコネクタは、PROFIBUS DPとPROFIBUS PAの間の物理的な接続部品です。これにより、スタンドアロン動作時にPROFIBUS DPを介してPA現場機器のアドレッシングが可能になる。他のどんなコンポーネントも必要ありません。 DP/PAカプラは、DP/PAコネクタにおけるより高度な結合処理にも使用されます。 DP/PAカプラExは、防爆環境下でPA現場機器を接続するために使用できます。
Reply #52016-11-21
そうそう、私が理解できないのは、PA信号がなぜDCSのPAモジュール(そんなモジュールがあるかどうかわからないけど)を経由せずにシステムに入り、代わりにDP/Paモジュールで変換された後にDCSのDPモジュールを通ってDCSに入るのかということです。これでは余計な変換が一つ増えるだけじゃないですか?
Reply #62016-11-21
ABBやエマーソンも同じで、PAはすべてカプラーを介して変換された後にDCSに送られます
Reply #72016-11-21
この回答はかなり信頼できそうですが、DCSに現場のPA信号をそのまま処理できるモジュールがあって、変換工程を1つ減らせないかと思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.