火災危険性が甲・乙類の地域(防爆エリア)では、非金属製の配管を使用してはいけないという規定があるのでしょうか??何の基準で書かれてるの…

2016-11-16View Original

Thread Content

火災危険性が甲・乙類の地域(防爆エリア)では、非金属製の配管を使用してはいけないという規定があるのでしょうか??どの基準に書かれてるの? 非金属製の配管を使用する場合、どのような点に注意すべきでしょうか(例えば静電気のアースはどうすればよいか)???
Reply #22016-11-16
非金属製のパイプを使用できます。 詳細は石油化学非金属配管工事の施工品質検査規範をご覧ください
Reply #32016-11-17
この投稿は最後にsifangokによって2016-11-17 08:45に編集されました。誰がダメだと言ったのか、非金属製の配管を地中に埋めれば静電気の問題はなくなるのです。 また、金属線で配管を外側から接地する方法や、静電気を防ぐための管材を使用する方法は、個人的には信頼できないと思います。もし輸送される液体が可燃性・爆発性のものであっても腐食性がそれほど高くない場合は、配管内にステンレス線や銅線を通して接地線とすれば十分で、導線は適切な位置で接地します。導線は通常非常に細く、流体に対する抵抗も小さいため、抵抗を減らすためにもできるだけ配管内で接続しないようにしましょう
Reply #42020-05-08
配管内にステンレス線を設置する際、参考となる基準はありますか?
Reply #52023-07-03
もう考えるな、専門家は見たことがないって、ダメだ……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.