北方の計装の皆さん、配管に直接取り付けるような単体計器の圧力変換器の断熱・保温はどのように行っていますか?私たちには遼寧でのプロジェクトがあり、最低気温はマイナス30度を超えます。公道にある計器には保温ケースを設置するのが難しいのですが、簡単な方法で同じ効果を得ることはできますか?私は南部出身で、北部の冬には慣れていません!
Reply #22016-12-10
計器と配管は一緒にまとめられ、共通のケースを使用し、配管の熱を利用して計器を加熱する。
Reply #32016-12-10
自己温度調節型電気ヒーターテープで、あなたのニーズに応えます
Reply #42016-12-10
元々は、蒸気システムの圧力計用配管を保護するために、普通の自己温度制御型ヒーターテープを使用していましたが、計器の排液作業を行うとヒーターテープが(445℃で)焼損してしまう問題がありました。今年は二重の断熱処理を施し、その間にヒーターテープを設置するように変更したところ、効果が非常に良かったです。
Reply #52016-12-10
できれば2層の断熱材を使用し、その間に自己温度調節型のヒーティングを設置するのが最適です。排液後に直接ヒーターを取り付けると、媒体の温度が高い場合にヒーターが損傷しやすくなります。うちの会社でもヒーターテープの短絡事故が起きたことがあります。
Reply #62016-12-11
隔離タンクを追加するか、工程配管のヒーティングを直接利用する(この場合、圧力計がよく使われる)。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.