24VのTOPWORX接近スイッチがオンになっていない状態で電圧が10Vと表示され、PLCがオンだと判断してしまうのは何が原因でしょうか

2016-12-12View Original

Thread Content

タイトルの通り、どなたかお力を貸して解決策を教えてください。待っています
Reply #22016-12-12
それなら、このタイプの接近スイッチの技術仕様を調べてみてください。接近スイッチが作動するためのドアの電圧はいくつですか?
Reply #32016-12-12
現場でテストしたところ、他はすべて正常で、0Vは通じるが24Vは通じない。一つだけ問題があり、どこから解決しようかわからない
Reply #42016-12-12
他の優れた接近センサーを参考にすると、これに問題がある可能性が高いです。交換して試してみるか、現場にある良い接近センサーをこちらに取り付けて試してみてください
Reply #52016-12-12
どこかが接触不良なのかな!または回路内に抵抗値があり、分圧が生じている
Reply #62016-12-13
一般的なPLCのDIは機械式スイッチのみに接続でき、近接型スイッチには接続できません。そのため、DIセーフガードタイプの変換モジュールを取り付けて、近接スイッチの信号を機械式スイッチの信号に変換する必要があります
Reply #72016-12-15
学びました、議論してくれてありがとう:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.