ポンプ出口の圧力計が低圧を示している

2016-09-09View Original

Thread Content

給水用遠心ポンプで、ポンプから特に異音は聞こえない(聴診器を使用していない)。ポンプ出口の圧力計は1.8Mpaを示しており、正常値は2.0Mpaです。1.5Mpa未満になるとポンプが停止します。ポンプの上流には圧力計がありません。皆さん、これはどういうことでしょうか?
Reply #22016-09-09
入口フィルターは詰まっていますか?ポンプの入口圧力は低いですか?ポンプの揚程は配管の抵抗と必要な圧力によって決まり、自分で考えれば難しくない
Reply #32016-09-09
以下の理由を検討することをお勧めします:1、計器の問題で、圧力計の表示が正確でないため、再検査し、圧力計を校正してください。 2、配管が原因の場合は、入口配管系を点検し、真空度を参考にして、入口の曲がり角が多すぎないか、または吸込口が高すぎないかを確認します。 3、気密性検査:ポンプ本体のウォーターシールが過度に腐食し、効率が低下していないかを確認する。 4、口輪ギャップ。水ポンプを一定期間使用すると、内部のローター部品であるインペラーが過度に摩耗してしまいます。この場合、ポンプの点検を行うか、インペラーを交換する必要があります。ポンプを定期的にメンテナンスすることで、その性能を効果的に向上させるだけでなく、**ポンプの使用寿命も延ばすことができます。
Reply #42016-09-09
715867803@qq.com
Reply #52016-09-09
1、圧力計の検査が必要かどうかについてのご質問ですね?2、計器を取り外して中の気泡を除去する?3、ポンプを完全に分解してシール部品を交換するか?
Reply #62016-09-09
設計流量はいくらですか?実際の流量はどれくらいですか?バルブの開度はどれくらいですか?
Reply #72016-09-10
このような問題に何度も遭遇しましたが、ほとんどの場合はポンプの入口フィルターが少し詰まっているためです。まずフィルターを清掃することをお勧めします。
Reply #82016-09-10
6階と7階が正解だね。。 まず、動作電流がどれくらいかを見てみましょう。定格電流はいくらですか。おそらく、電流が過大でバルブの開度が大きすぎることが原因です。 このように試してみてください。バルブを絞って、ポンプが2.0MPaに達するか確認してください。達成できれば、さらにバルブを絞ればOKです。
Reply #92016-09-10
まず、入口配管のフィルターが詰まっていないかを確認し、次にポンプの電流を測定して、定格電流を超えていないかをチェックします
Reply #102016-09-10
主な3つのポイント 1、水ポンプが正常に動作しているか、動作パラメータが正しいか、またインペラーが損傷していないか 2、配管の気密性はどうか 3、計器が校正されているか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.