シーメンスPLC 300 アナログ入力故障

2016-12-16View Original

Thread Content

現場にはシーメンスのPLC AIモジュールが2台あり、信号はすべて4-20mAで、全てフルに接続されています。突然、すべての信号が最小値(測定範囲のマイナス25%)を表示し、最初のモジュールの最後の点だけがプラス25%を表示した(明らかにこれも正しく表示されていない)。私はチャネルの信号線を一つずつ外していきました。最初のモジュールの最後のポイントまで外したところで、そのモジュールの1番目のチャネルとそのチャネル以外はすべて正常に戻りましたが、もう一方のチャネルだけはずっと動作しませんでした。以前は問題なく使えていたのですが、信号線についてもグラウンド不良や断線、短絡はなく、モジュールからもエラーは出ていません。また、他のスイッチ型モジュールも正常に動作しています。 信号は電源+から計器+へ、計器の負極からモジュール2(7、12、)へ。。。)、モジュール5から電源負極
Reply #22016-12-17
現場のフィードバック信号に問題なく、電源の干渉もないことを確認しました。それなら電源を切って再起動してみて、ダメならメーカーに連絡して
Reply #32016-12-17
2つのモジュールを入れ替えてみましたが、元のチャネルは正常なものは依然として正常で、異常なものは依然として異常のままで、モジュールに問題はないことが確認できました。 信号発生器で信号を送り、保険側からは空気を送れない;モジュールからは接続でき、チャネルに問題はない。 うまくいかないなら、盤の配線を全部交換してしまえば、正常になった。 調査の結果、ネズミの巣が見つかった-------

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.