Thread Content
この投稿は、2016年12月29日16時14分に「左右不分」によって最終的に編集されました。タンクの容量は3000立方メートルで、直径はΦ17000×15850です。常圧で、内部にはフローティングタップがあり、窒素による密封や電気ヒーターも装備されています。貯蔵温度は15℃以上です。ベンゼンの融点は5.5℃、引火点は-10.1℃です。毒性のレベルはI級で、爆発限界は1.2~8.0V%です。GB 50160-2008「石油化学工場の設計における防火規程」の8.4.5条によれば、高さが17mを超えるタンクや、容量が10000立方メートル以上のタンク、または容量が2000立方メートル以上の低圧タンクには、固定式の消防冷却水システムを設置する必要があります。GB 50016-2014「建築物の設計における防火規程」の8.1.4条によれば、甲種、乙種、丙種の液体を貯蔵するタンク(エリア)には、移動式の水銃や固定式の冷却装置を設置する必要があります。高さが15mを超えるか、単一タンクの容量が2000m3を超える甲・乙・丙類の液体用地上タンクには、固定式水冷装置を採用することが望ましい。 GB 50074-2002 石油倉庫設計規範 12.1.5 油タンクには消火冷却水システムを設置しなければならない。消防冷却水システムの設置は、次の規定に適合しなければならない。1 タンクの容量が5000m3以上、またはタンク壁の高さが17m以上の石油タンクには、固定式の消火冷却水システムを設置しなければならない。2 単一タンクの容量が5000m3未満、またはタンク壁の高さが17m未満の石油タンクには、移動式消火冷却水システム、または固定式ノズルと移動式ノズルを組み合わせた消火冷却水システムを設置することができる。条文説明:消防冷却水は、タンク火災の消火において特に重要な役割を果たします。水の供給が十分かつタイムリーであるかどうかが、消火の成否を決定づけることは、数多くの火災事例によって証明されている。したがって、十分な水源を確保することが、消火に成功するための鍵です。1 タンク容量が5000m3以上の貯蔵タンクで移動式冷却水システムを使用する場合、必要となる水銃や作業員の数は非常に多い。タンク壁の高さが17m以上の貯蔵タンクの冷却においては、移動式の水銃は消火用の十分な水柱を形成できる必要があり、水銃の反動が非常に大きく操作員が制御しにくいため、固定式の冷却水システムを採用すべきである。2 容量が5000m3未満でかつタンク壁の高さが17m未満の貯蔵タンクおよびその他の貯蔵タンクでは、移動式冷却水銃の使用数が比較的少なく、必要な人員も少なく、水銃の操作も比較的簡単です。固定式冷却水システムを使用する場合と比べて、移動式冷却水システムを採用することで工事費用を節約できる。 GB 50074-2014 石油倉庫設計規範 12.1.5 貯蔵タンクには消火冷却水システムを設置しなければならない。消防冷却水システムの設置は、以下の規定に適合しなければならない:1 容量が3000m3以上、またはタンクの壁の高さが15m以上の地上式立式タンクには、固定式消防冷却水システムを設置しなければならない。2 容量が3000m3未満でかつタンク壁の高さが15m未満の地上式立式タンクおよびその他のタンクには、移動式消防冷却水システムを設置することができる。条文説明:消防冷却水は、タンク火災の消火において特に重要な役割を果たします。水の供給が十分かつタイムリーであるかどうかが、消火の成否を決定づけることは、数多くの火災事例によって証明されている。したがって、十分な水源を確保することが、消火に成功するための鍵です。1 容量が3000m3以上の単一タンク式貯蔵タンクで移動式冷却水システムを使用する場合、必要となる水銃や作業員の数は非常に多い。タンク壁の高さが15m以上の貯蔵タンクの冷却においては、移動式の水銃は消火用の十分な水柱を形成できる必要がありますが、水銃の反動が非常に大きく、操作者が制御しにくいため、固定式の冷却水システムを使用すべきです。2 容量が3000m3未満でかつタンク壁の高さが15m未満の貯蔵タンクおよびその他の貯蔵タンクでは、移動式冷却水銃の使用数が比較的少なく、必要な人員も少ないため、水銃の操作が容易である。固定式冷却水システムを使用する場合と比べて、移動式冷却水システムを採用することで工事費用を節約できる。
この投稿は最後にcjgj008によって2016-12-29 22:07に編集されました。これはかなり気まずいですね。なぜなら、我が国中国には多くの基準があり、同じ事象に対しても守るべき基準が一つだけでなく、場合によっては多数存在するからです。そのため、ほとんどの場合、最新かつ最も厳格な基準に従って設計せざるを得ません。ですから、固定式の消防冷却水システムを設計する必要があります。この設計院はよく分かっているはずだ。 石油化学企業の設計防火規範と石油倉庫の設計規範はどちらも中国石化によって作成されており、明らかに2014年版の石油倉庫の設計規範の方がより厳格である。したがって、次回石油化学企業の設計防火規範が更新される際にも、それと一致するものになると予想される。
私たちはタンク冷却用スプレー水、緊急遮断弁、消火用水、および消火泡を設置しています。
設定が必要で、私たちが設定したものには、冷却水と消火用フォームがあります