火災自動報知システム 1、消防点検 火災自動報知システムの配線の絶縁抵抗、接地抵抗、システムの接地、配管の設置及びその保護状況; 2、消防点検では、火災探知器や手動警報ボタンの設置状況、取り付け品質、保護範囲、および周囲の障害物との距離などを確認し、その警報機能については30~50%の割合で抽出して検査する; 3、火災報知制御器の設置品質、キャビネット内の配線、保護接地の設定、主備電源の設定及び切り替え機能を検査し、制御器の各機能についてテストを行う; 4、消防検知機器制御キャビネットの設置品質、キャビネット内の配線、手動・自動制御、および画面による消防機器からの信号フィードバック受信機能; 5、エレベーターの強制停止機能、非常用エレベーターの使用機能、非常用電源の遮断機能、および火災発生階の照明表示機能の検査; 6、消防指令室、各消防設備室、および消火栓ボタンの消防通信機能の検査; 7、火災時の緊急放送用スピーカーの機能検査、手動による階層選択と自動放送、リモコン操作による起動と強制切り替えなどの機能; 8、消防制御室の設置場所および目立つ標識、室内の防火弁や不要な配管の設置、二重回路電源の設置と切り替え機能の確認; 9、火災時の非常照明および避難誘導標識の設置、照度、切り替え時間、図形記号の検査。 消防給水システム http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNbBhqgtD5ibgTpRVuBznAJWQrxeInodXV7zSribfvsLpKs4hP5fosdATg%2F0%3F 1. 消防用水源の性質、取水管の本数と直径、および消防用水池の設置状況を確認する; 2、消火用水池の容量、水位計、補水設備を点検し、消火用水や凍結防止対策などを確保する; 3、消火用水タンクの設置状況、容量、凍結防止対策、補水および逆止弁の状態などを確認する; 4、各種消防給水ポンプの性能、配管、手動・自動制御、起動時間、主備ポンプおよび主備電源の切り替え機能など; 5、給水ポンプ接続器の設置、標識、および消火用水の送水機能など。 室内消火栓システムhttp://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNUIUJ87hQiaLANhFcopVLicXAXJ6H7JMrldk1FbhAiaNSJ8ibRNd6R2OzpQ%2F0%3F 1、室内消火栓の設置、部品、仕様およびその間隔などを点検する; 2、消防点検における屋上消火栓の設置、凍結対策及びその充填水柱長など; 3、室内消火栓配管の設置状況、管径、色を確認し、消火用水の確保および接続形状をチェックする; 4、消防点検における室内消火栓の1階および最も不利な位置での静圧、動圧、および充填水柱の長さ; 5、手動ポンプ起動ボタンの設定とその機能を確認する。 自動スプリンクラー(ミスト)消火システムhttp://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNCY3znQk9iagNUOIvpoBeGNHnUFXSibm6d1v9LeInmIknnpOgsicibichokg%2F0%3F 1、配管網の設置、接続、スプリンクラーヘッドの数や末端管の直径などの確認; 2、水流指示器と信号弁の取り付け及び機能の確認; 3、消防検知警報バルブユニットの設置、バルブの状態、各コンポーネント及びその機能; 4、消防点検用スプリンクラーヘッドの取り付け、外観、保護間隔と保護面積、および隣接する障害物までの距離など; 5、警報弁装置の機能試験を行う; 6、自動スプリンクラー(霧)システムの機能試験を行う。 防排煙及び通風空調システム http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNAMdQ69z4kpo9uMtHTBR18jz6zl3R2KhSl9SKueJ6IicqFziakGXh0RWQ%2F0%3F 1. 正圧送風システムのダクト、ファン、送風口の設置状況を確認し、その風速と正圧送風値を測定する; 2、消防検査用排煙システムのファン、ダクト、防火弁、送風口、主備電源の設定状況およびその機能; 3、換気空調システムの配管および防火弁の設置状況を点検する; 4、各システムに対して、手動、自動、および連動機能の試験を行う。 防火ドア、防火シャッター、および煙遮断壁http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNiasUOsajdqQXDMVgJXWlG7iasUAOwibZsLicQxCg1Qj30z6eu8vFOyZF5w%2F0%3F
その外観、設置方法、駆動機構、動作手順、ならびに手動操作や連動機能について検査を行う。 ガス消火システム http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNrEN9n8iaGQ42uqwsicTrFCNOpNWdv8ibibuQiaUibGPhGQZqVfia4cqDmUObA%2F0%3F 1. ガス消火システムの貯蔵タンク室にある機器、コンポーネント、消火剤送管、ノズル、および防護エリアの設置・取り付け状況を点検する; 2、ガス消火システムの模擬連動試験を行い、まず音が鳴り、その後光が点灯する警報プログラムを確認し、火災現場の電源を遮断する動作、自動起動、遅延起動時間、防火弁および排気ファン、噴射過程、ガス放出インジケーターライトなどの動作が正常かどうかをチェックする。