現場の温度計設置位置の問題

2016-08-25View Original

Thread Content

DN40の液体用配管の場合、その温度を測定したいと思ったらどうすればよいのでしょうか。二重金属温度計の挿入深さを20とするのは浅すぎるでしょうか?精度はダメでしょうね。二重金属温度計はエルボー部分に挿せますか?
Reply #22016-08-25
温度設置には拡径が必要で、旧規格では80まで拡大すればよく、新規格では100が求められます。そして挿入深さは(50+インターフェース長さ)です。。
Reply #32016-08-25
こちらは25以下で80の拡大管を使用しています
Reply #42016-08-25
GB 50093-2013「自動化計装機器工事の施工および品質検査規範」またはSH/T 3521-2013「石油化学計装機器工事の施工技術規程」を適用する
Reply #52016-08-25
この投稿は、2016年8月25日11時52分にsongsong0601によって最終的に編集されました。規格に従うと、直径をDN100に拡大し、挿入深さは50に設定すればよいです
Reply #62016-08-25
規格を確認してください。挿入深さ20は浅すぎます。
Reply #72016-08-25
温度拡大管を取り付けて、局部をDN100またはDN80の配管に拡大することができます。石油化学計装設置設計規範の付録Bを参照すればよいでしょう。付録の番号は、やはり確認してみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.