보일러의 물의 pH 값은 공급수의 pH 값보다도 낮습니다

2016-09-13View Original

Thread Content

35만 톤 규모의 유황을 이용한 산생산 설비의 폐열보일러에서 최근 수질이 기준에 미달되었습니다.처음에는 탈염수 문제 때문이었는데, 지금은 탈염수의 상태가 정상에 가까워졌지만 보일러 내의 물의 pH 값은 어떻게 해도 올라가지 않습니다.약품을 첨가하거나 알칼리 용액을 넣어도, 심지어 알칼리 용액을 직접 탈산기에 넣어도 효과는 좋지 않습니다.이미 며칠째 계속되고 있어요.대가님의 조언을 구합니다!!!
Reply #22016-09-13
정화된 물의 현재 pH 값, 보일러의 현재 pH 값, 사용되고 있는 모든 처리제의 이름, 그리고 과거의 수질 상태를 알려주시기 바랍니다
Reply #32016-09-13
대단하신 분께 감사합니다.탈염수의 현재 pH는 7.6 정도이며, 보일러 물의 pH는 7 미만입니다.첨가제는 삼나트륨 인산염이며, 정상적으로 첨가합니다.또 어제 밤 12시간 동안 48% 농도의 액체 가성소다 25리터를 추가했습니다.
Reply #42016-09-13
보일러의 인산도는 15에 가까운데, pH와 전기전도도가 이렇게 낮아서는 안 되잖아요
Reply #52016-09-13
측정 기기의 정확도를 확인할 수 있나요?
Reply #62016-09-13
알칼리를 첨가한 후 pH와 전기전도도에 변화가 있나요?액체 알칼리는 간헐적으로 투입하는가, 아니면 연속적으로 투입하는가

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.