배전실에서 식당까지의 케이블 선정 시, 3상 5선식 케이블을 사용해야 합니다. 380V일 때의 동력은 182킬로와트이며, 220V일 때의 동력은 97킬로와트입니다. 케이블 선정 과정을 구해보겠습니다.(민간용)
Reply #22016-10-11
참고 표준: JB/T 10181.31-2014 케이블 전류 용량 계산 제31부: 운전 조건 관련 기준 운전 조건 및 케이블 선정
Reply #32016-10-14
182+97=279킬로와트입니다. 총 계산 부하에 계수를 곱해야 하며, 그 결과는 279보다 작아집니다. 조건이 완전하지 않아 대략적으로만 추정할 수 있습니다: 총 차단기는 500A이며, 케이블은 185 규격의 케이블 2개를 연결한 것입니다: 2*(YJV--0.6/1KV-3*185+2*95)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.