실행 기구는 SAX61.03이며, 수동 조절 시 (렌치 휠)를 이용해 밸브를 정상적으로 열고 닫을 수 있습니다. PLC를 이용해 밸브를 닫도록 명령을 내려도 밸브가 완전히 닫히지 않으며, 액추에이터가 전체 이동 거리를 소화하지 못하고 멈춰버립니다. 또한 밸브의 위치 피드백이 2.2로 나와 증기 누출 문제로 인해 사용할 수 없습니다. 방금 구입한 사람 중에 이런 밸브를 사용해본 분 있나요? 제로 포지션은 어떻게 조절하나요?밸브가 작동하는 과정에서 불안정한 현상은 대부분 공기 공급압력 등으로 인해 발생합니다. 또한 위치 결정 장치의 출력이 안정적이지 않은 경우도 있으며, 다른 요인들도 원인이 될 수 있습니다. 따라서 밸브의 감압기나 배관에서 누수가 없는지, 액추에이터의 스프링 강도가 적절한지 등을 점검해야 합니다. 또한 밸브 스틸의 마찰력은 충분히 커야 합니다. (4) 밸브의 디스크에서는 신호가 나오지만 밸브가 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이러한 문제는 우연히 발생하는 것이 아닙니다. 이런 상황이 발생하면 밸브의 스풀과 베어링, 혹은 밸브 시트에 끼어 있는 것이 없는지 반드시 확인해야 합니다. 또한 밸브의 위아래 부분에도 같은 문제가 있을 수 있으므로 꼼꼼히 점검해야 합니다. 그 외에도 파이프라인이나 밸브 내부에 있는 이물질이나 쓰레기들도 즉시 제거해 주어야 합니다. 패킹 펌프의 너트가 녹슬면 역시 밸브가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. (5) 밸브의 진동으로 인해 윙윙거리는 소리가 납니다. 작동 중에 이러한 비정상적인 소음이 발생할 경우, 먼저 주변에 진동원이 있는지 확인해야 합니다. 또한 밸브의 지지 구조가 튼튼한지도 점검해야 합니다. 매체와 관련해서는, 매체의 흐름 방향이 밸브가 닫히는 방향과 일치하는지 확인해야 하며, 밸브의 CV 값이 너무 크지 않은지도 점검해야 합니다. 밸브의 압력 차이도 너무 크면 안 됩니다. (6) 밸브가 닫혔음에도 제대로 닫히지 않는 경우. 이러한 문제는 대체로 밸브의 포지셔너가 최대값에 도달하지 못하거나, 제로 포인트 스프링의 예압이 너무 크거나, 밸브 스템이 너무 짧은 경우에 발생합니다. 이때 확인해야 할 것은 바이패스 쪽에 누수가 있는지, 그리고 밸브의 시트에 마모나 부식이 생기지 않았는지입니다. 또한 밸브의 압력 차이와 관련해서도, 액추에이터의 출력력이 충분한지도 확인해야 합니다. 추가로, 멤브레인 부분에 누출이 없는지도 점검해야 하며, 누출이 발생할 경우 즉시 수리를 해야 합니다.