소방 검수 시 흔히 발생하는 문제 130가지 | 모두 모았습니다

2016-10-29View Original

Thread Content

소방공사는 여러 전문 분야가 연계되는 종합공사로서, 그 검수 작업도 매우 광범위하게 이루어집니다. 고층건물의 소방 검수 시 흔히 발생하는 문제들에 대해 편집자가 정리해 보았으니, 참고용으로 활용해보시기 바랍니다.건축물의 화재 방지를 위한 토목적 화재 차단 조치가 제대로 이루어지지 않음: 1. 급수관이 바닥이나 벽체를 통과하는 부분에 차단 처리가 되어 있지 않음. 2. 전기관 및 브리지 케이지가 천장판, 벽체를 통과하는 부분이 밀봉되어 있지 않음. 3. 평면 및 수직 방향으로 지나가는 케이블 트레이 내에 방화 밀봉 처리를 하지 않았습니다. 4. 환기, 에어컨, 방연 및 배연관이 층판과 벽체 부분에 봉쇄되지 않음. 5. 토목 공사 시 미리 만들어둔 구멍이 제대로 막히지 않았습니다. 6. 토목 공기덕트가 봉쇄되지 않았습니다. 7. 유리 파사드와 층별 칸막이 벽 사이의 틈새가 불연성 재료로 충분히 메워지지 않았습니다. 8. 방화벽이 최대치에 도달하지 않았습니다. 9. 방화구역이 형성되지 않았음. 토목 방화문: 1. 방화문이 잘못 설치되어, 대피 방향을 향하고 있지 않음. 2. 폐쇄형 계단실 및 연기차단 계단실에 비대피문, 구멍이 생겼다. 3. 방화문 검사 보고서가 실제 제품과 일치하지 않으며, 방화문에 대한 식별 표시가 부착되어 있지 않습니다. 4. 도어클로저, 시퀀서가 설치되지 않았습니다. 5. 단방향 탈출구에는 해당하는 개폐 장치가 설치되어 있지 않아야 합니다. 6. 설계 요구사항에 따라 방화문을 설치하지 않았습니다. 안전한 대피: 1. 인테리어 과정에서 난간을 설치함으로써 계단의 대피 폭이 충분하지 않습니다. 2. 인테리어나 토목 공사로 인해 비상 출구의 수가 부족합니다. 3. 인테리어나 토목 공사로 인해, 비상 출구까지의 거리가 기준을 초과합니다. 소방차 진입로: 1. 차선 폭이 규정 요구사항을 충족하지 못함. 2. 소방 진압 면이 형성되지 않았습니다. 3. 고리형 주행로가 형성되지 않았거나, 회차장이 마련되어 있지 않습니다. 4. 소방 진압 시 높은 나무나 장애물이 있음. 정압 공기 공급: 연기 방지 계단실에 전실이 없거나, 소방 엘리베이터와 공용하는 전실에 정압 공기 공급 시스템이 설계되어 있지 않음. 방화커튼: 1. 가이드레일과 벽체 및 기둥 사이가 밀폐되어 있지 않음. 2. 묶음 상단이 완전히 밀봉되지 않았습니다. 3. 이중 레일 롤러블라인드의 한쪽이 천장까지 막히지 않아 단일 레일 롤러블라인드가 형성됨. 4. 롤러블라인드 룸을 관통하는 배관 및 케이블트레이가 막혀있지 않음. 5. 대피 통로의 롤업도어 양쪽에 수동 제어 버튼이 설치되어 있지 않음. 6. 롤러식 문의 수동 지퍼에는 지퍼 구멍이 없습니다. 건축 마감: 1. 건축 마감 재료를 부적절하게 선택하였으며, 특히 천장 및 벽면 재료의 내화 한도가 규격 요구사항에 미치지 못함. 2. 건축물의 장식 면적이 화재 예방 기능의 정상적인 작동에 영향을 미칩니다. 1) 소화전 상자의 문이 장식된 후에는 열리지 않습니다. 2) 정압 공기 공급구와 연기 배출구를 시공한 후, 공기 공급구와 마감층 사이로 공기가 새어 나오고 점검이 어려운 현상이 발생함. 3) 그리드형 천장은 상단에서의 물분사 효과에 영향을 주며, 조명 홈 내의 스프레이 헤드는 물분사 효과에 영향을 줍니다. 3. 건축 내부 장식을 위해 마련된 점검구의 위치와 크기가 정상적인 점검을 수행하는 데에 적합하지 않습니다. 4. 60제곱미터가 넘는 방에는 문을 1개만 설치합니다. 5. 회의실, 관객석 등의 문이 바깥쪽으로 열리지 않습니다. 배연구: 1. 설치 위치가 너무 낮아, 2미터 미만입니다. 2. 상단에 설치된 배기구와 배기밸브에는 수동 제어 장치가 없습니다. 3. 연기 배출구와 가장 먼 지점 사이의 수평 거리가 30미터를 초과했습니다. 4. 연기 배출구와 안전출구 사이의 거리가 1.5미터 미만입니다. 연기 배출 시스템 미설치: 1. 자연 환기가 불가능한 길이 20미터 이상의 내부 통로가 없음. 2. 길이가 60미터를 초과하는 통로. 3. 면적이 100제곱미터를 초과하는 구역에 배연 시스템이 설치되지 않았습니다. 방화밸브: 1. 덕트가 방화구역을 통과하는데, 방화구분 지점에 방화밸브가 설치되어 있지 않음. 2. 방화밸브의 설치 위치는 벽체로부터 200mm 이상 떨어져 있어야 합니다. 3. 상시열림, 상시닫힘 연기배출방화밸브 설정 오류. 창문의 유효 면적: 자연 배기 구역의 창문 유효 면적이 규정 요구사항을 충족하지 않습니다. 정압 공기 공급 시스템: 1. 일부 폐쇄형 계단실 또는 방연 계단실, 혹은 전실에 정압 공기 공급구가 설치되어 있지 않음. 2. 공기 유입구의 수가 적음. 연기배출시스템의 말단 풍구의 풍량이 낮은데, 그 가능한 원인은 다음과 같습니다: 1. 팬의 풍량이 규격 요구사항을 충족하지 못함. 2. 토목용 덕트가 단단히 막히지 않았거나 완전히 밀폐되지 않음. 3. 토목 공사로 인해 수평으로 절단되고 막힌 수평 덕트에서 바람이 새는 현상이 발생함. 4. 팬의 풍압이 부족합니다. 5. 덕트의 공기 저항이 너무 큼. 6. 팬 전원의 위상이 반대입니다. 풍기의 배기구와 흡기구: 1. 연도 풍기의 배기구와 가압 풍기의 흡기구 사이의 수직 거리는 3미터 미만이어야 한다. 2. 연기 배출용 팬의 출구는 압축 공기를 공급하는 팬의 입구보다 낮은 위치에 있습니다. 3. 연기 배출용 팬의 출구와 압축 공기를 공급하는 팬의 입구가 같은 평면상에 있으며, 그 사이의 거리는 10미터 미만입니다. 4. 연기 배출구와 공기 공급구의 거리는 5미터 미만입니다. 팬 제어 박스: 팬 제어 박스가 팬 근처에 설치되어 있지 않습니다. 방우 루버: 양압 송풍구 입구 및 기계적 연기 배출 시스템의 출구에 설치된 방우 루버들도 모두 실외 대기와 통하는 곳에 설치되지 않았습니다. 모터 외장형 원심식 팬: 모터 외장형 원심식 팬에는 팬룸이 설치되어 있지 않습니다. 소방 스프링클러 배치: 1. 보의 영향을 받지 않는 직립형 스프링클러가 천장과 너무 가까이 위치함(75-150MM를 초과함). 2. 보의 영향을 받는 직립형 스프링클러와 천장 사이의 거리가 규격 요구사항을 충족하지 않습니다. 3. 스프레이 헤드와 벽면 사이의 거리가 규격 요구사항을 충족하지 않습니다. 소화전 배치: 1. 건물 내부 인테리어 변경으로 인해 소화전의 보호 면적이 규정 기준을 초과했습니다. 2. 장식상의 이유로 소화전 문을 제거했습니다. 3. 소방용 엘리베이터 전실에 소화전이 설치되지 않음. 4. 규범 요구사항에 따라 자구식 소화전함을 설치하지 않았음. 5. 실외 소화전이 건물의 외벽 및 도로 가장자리로부터의 거리가 규정 기준을 충족하지 않습니다. 6. 중간층 및 장비층에 소화전이 설치되어 있지 않음. 수도펌프 연결기: 1. 시스템 구역별로 수도펌프 연결기를 설치하지 않음. 2. 수도펌프 연결기의 수가 규격 요구사항을 충족하지 않습니다. 3. 접합기는 접근하기 어려운 위치에 설치됩니다. 4. 수도펌프 연결부의 충수 시험이 성공적이지 않았습니다. 실외 급수구: 실외 급수구의 설치 위치가 적절하지 않으며, 급수구의 수심은 6미터를 초과해서는 안 되고, 외벽으로부터의 거리도 규정 기준을 초과하고 있습니다. 종단 시험수 장치: 1. 종단 시험수 장치의 설치 위치가 적절하지 않아, 시스템의 가장 낮은 곳에 설치되어 있으며, 시스템의 가장 불리한 지점에는 설치되어 있지 않습니다. 2. 종단 시험수 장치는 간접 배수 방식을 채택하지 않았습니다. 자동스프링클러 소화설비의 미설치 구역: 1. 냉난방기 및 송풍기실. 2. 차고 내부 진입로. 3. 건축 면적이 5제곱미터가 넘는 화장실. 4. 에스컬레이터의 바닥부분. 5. 계단 및 엘리베이터 전실. 6. 천장 높이가 12미터 이하인 실내의 공간. 7. 천장 높이가 800mm 이상이며, 천장 내부에 가연성 물질이 있음. 8. 너비가 1.2미터보다 큰 공기관 및 배기관의 아래쪽. 9. 1종 고층 건물의 소방 통제실. 10. 약전기 장비실에는 자동 소화 시스템이 설치되어 있지 않습니다. 가스 소화 시스템: 1. 보호 구역 내의 공기 유입구, 방화밸브, 팬은 연동 제어에 포함되지 않음. 2. 보호구역에 자동 압력 해제구(압력 해제 장치)가 설치되어 있지 않음. 3. 보호구역의 보호 구조는 0.5시간의 내화 한계와 1200Pa의 내압 한계를 충족할 수 없다. 4. 유류 저장실에는 호흡밸브와 통기관이 설치되어 있지 않습니다. 5. 가스 소화 제어판 시스템의 전원은 가스 소화 장치를 동시에 작동시키는 데 필요한 요구사항을 충족할 수 없습니다. 6. 제어 센터는 가스 소화 구역의 장비들을 연동하여 제어할 수 없습니다. 7. 가스소화 방호구역에 수동/자동 전환 스위치가 설치되어 있지 않음. 8. 배전실에 가스소화설비가 설치되지 않았음.화재자동경보시스템 화재경보시스템 미설치 구역: 1. 초고층 건물의 실내 거주 구역에 감지기가 설치되지 않았음. 2. 강약전선용 마루에 탐지기를 설치한다. 3. 수도펌프실, 소방 제어 센터, 각종 장비가 설치된 공간에는 탐지기를 설치한다. 4. 공용 구역에 층수 표시기가 설치되어 있지 않습니다. 5. 주방에는 가연성 가스 감지기가 설치되어 있지 않습니다. 소방 배관: 1. 소방과 관련된 모든 배관의 강철관에는 방화 도료가 칠해지지 않았거나, 방화 도료가 고르게 칠해지지 않았습니다. 2. 장비와 연결된 부분의 금속 호스가 제자리에 있지 않습니다. 3. 명배 및 천장 내부의 배선함에 덮개가 없음. 4. 천장 내부의 일부 전선이 튜브에 들어가 있지 않음. 연동 제어 및 관련 기능이 미비함: 1. 출입 통제 시스템에 정전 제어 기능이 없음. 2. 상시 열림형 전동 방화문의 연동 제어가 이루어지지 않음. 3. 단방향 탈출 잠금장치가 연동 제어되지 않음. 소방 연동 제어 시스템의 논리 관계가 혼란스럽음: 1. 해당 구역의 감지기가 경보를 울려도, 그 구역의 양압 공기 공급기가 작동하지 않음. 2. 한 대의 환기기가 여러 방연 구역을 담당할 경우, 방연 구역 내의 감지기가 경보를 울리면 모든 공기출구가 열립니다. 3. 수동으로 배기구와 양압 공기 공급구를 열었으나, 해당 팬은 작동하지 않음. 4. 비소방용 전원 차단 및 비상 조명의 강제 점등은 연동 관계에 포함되어 있지 않습니다. 5. 중정 구역에서 경보가 울릴 때, 각 층의 롤러형 출입문이 작동하지 않습니다. 6. 이중 파장, 광단면, 선형 탐지기와 같은 대형 공간 탐지 장치가 경보를 발생시켜도 관련된 일반적인 화재 경보 시스템과는 연동되지 않습니다. 7. 소방 보조 환기기는 화재 발생 시 작동하는 연동 기능에 포함되어 있지 않습니다. 8. 연도 풍기 입구의 연도 밸브가 연도 풍기와 연동되어 있지 않습니다. 제어 센터: 1. 화재 경보 컨트롤러로 연결되는 전선들이 묶여 있지 않으며, 번호도 표시되어 있지 않습니다. 2. 제어 장비의 접지 지선은 4mm2 미만이어야 합니다. 3. 제어 장치 뒤쪽과 벽 사이의 조작 거리는 1미터 미만이어야 합니다. 4. CRT가 완성되지 않아, 외부 장치에서 경보가 발생해도 CRT 화면에는 아무런 반응이 없습니다. 5. 소방 제어 호스트에 차단 및 고장 지점이 존재합니다. 소방 전화 시스템: 1. 호스트는 내선으로 전화를 걸 수 없습니다. 2. 소방 외선 전화가 설치되어 있지 않습니다. 3. 엘리베이터실 및 중요하거나 소방과 관련된 장비가 없는 공간에는 전화 분기기가 설치되어 있지 않습니다. 4. 소방 전화 분기기가 제대로 고정되어 있지 않으며, 설치 위치도 적절하지 않습니다.기타 1. 검수 범위 내의 토목 공사 및 인테리어 작업이 미완료되었습니다. 2. 검수 범위 내의 기계·전기 설치 관련 작업이 완료되지 않았습니다. 3. 시에서의 전력 공급과 상수도 공급이 이루어지지 않고 있습니다. 4. 디젤 발전기가 시동되지 않거나 자동 가동 기능이 작동하지 않습니다. 5. 소방 엘리베이터 버튼 및 3자 통화가 완료되지 않았습니다. 6. 소방 표지판 설치에 관한 규정에 따라 표지판을 제작하지 않음. 7. PVC 파이프가 층과 층을 가로지르는 부분에는 소화 링이 설치되어 있지 않습니다. 8. 건물용 소화기, 소방 호스, 물총 등이 적절한 위치에 배치되어 있지 않습니다. 9. 관련 요구사항에 따라 탈출용 문 자물쇠를 설치하지 않음(충칭의 랜드마크). 10. 일부 설비실과 엘리베이터 실에는 비상 조명이 설치되어 있지 않으며, 소방 통제실 및 중요한 설비가 있는 곳의 비상 조명 밝기도 충분하지 않습니다.출처: 건축공정 루반 연맹

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.