탈산 효과가 만족스럽지 않음

2016-10-19View Original

Thread Content

 탈산기의 산소 함량이 높은 이유는 무엇인가요? 저희 회사의 탈산기는 온도가 오르지 않고, 압력은 60KPa까지 치솟습니다. 온도도 98도에 불과합니다. 여러분의 의견을 듣고 싶습니다. 좋은 방법이 있으시면 알려주세요. 감사합니다!
Reply #22016-10-19
온도가 부족한 것 같은데 105도 플러스 마이너스 2도여야 합니다
Reply #32016-10-19
열력 탈산소는 물을 해당 압력 하에서의 포화 온도까지 가열하여 물이 점차 증발하게 하고, 수면 위의 증기압이 계속 상승함에 따라 물 속의 다른 기체들이 분리되는 과정입니다.압력과 포화 온도는 비례합니다. 즉, 해당 압력에서는 물이 포화 상태가 아니기 때문에 산소가 완전히 용해되지 않습니다.온도가 너무 낮아서 온도를 높여야 합니다. 일반적으로 압력은 20KPa로 유지하고, 온도는 104입니다
Reply #42016-10-20
여러분의 탈산 헤드가 설계상 너무 작은 것인지, 아니면 탈산 헤드 내부의 충전재에 막힘이 생긴 것인지 확인해 보세요.
Reply #52016-10-20
먼저 높은 스트레스 문제를 해결해야 하며, 그 원인은 현장에서만 찾을 수 있습니다.
Reply #62016-10-21
현장에서 원인을 조사한 결과, 원인은 탈산 헤드 내의 충전재에 있을 가능성이 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.