전자기 유량계가 음수를 표시하는 이유

2016-11-14View Original

Thread Content

  전자기 유량계의 활용 범위는 매우 광범위합니다. 전자기 유량계를 사용하면 액체의 부피 유량을 측정할 수 있으며, 이때 액체의 온도, 압력, 밀도, 점도와 같은 변수들의 영향을 받지 않습니다. 따라서 화학공업, 석유제련, 화학섬유, 시멘트 제조 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.그렇다면, 전자기 유량계가 설치되거나 운용되는 동안 유량 값이 음수로 표시되는 경우에는 다음과 같은 원인들이 있을 수 있습니다: 1. 센서가 유체의 흐름 방향에 맞게 설치되지 않아 측정 방향이 반대가 되는 경우.처리 방법: 재설치.   2. 센서 신호선이 반대로 연결되었습니다. 전자식 유량계는 순방향 및 역방향 유량을 측정할 수 있기 때문에, 역방향 유량이 표시됩니다.   처리 방법: 신호선을 교체합니다.   3. 파이프라인이 비어 있거나 가스로 채워져 있어, 가스가 존재함.이때 유량계는 음수를 표시하거나 유량 값이 크게 오르내립니다.   처리 방법: 파이프 내부를 측정 대상인 유체로 채워서, 유량계가 측정을 할 수 있는 상태가 되도록 합니다.   위는 전자기 유량계가 음수 값을 표시할 때의 대처 방법에 관한 내용입니다. 만약 더 좋은 해결책이나 질문이 있으시다면, 언제든지 댓글로 남겨주시기 바랍니다.
Reply #22016-11-14
파이프가 비어 있거나 가스로 채워져 있지 않아, 가스가 존재함
Reply #32016-11-15
액체 안에는 고체와 기체가 있습니다...기체 안에 액체가 있어요.모두 가져갈 거야

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.