Thread Content

1 폭발성 가스, 액체 증기 및 분진
잘 알려져 있듯이, 가연성이 높은 가스나 액체, 그리고 분진들은 공기(산화제)와 섞여 특정 농도에 도달하면, 특정 온도나 점화 에너지가 있을 때 격렬하게 연소하여 폭발할 수 있다. 따라서, 폭발 위험 지역에서는 모든 전기 기기는 방폭형 전기 기기를 사용해야 합니다.폭발성 물질: 폭발성 가스, 인화성 액체 및 주위 온도 이하 또는 그와 동일한 점화온도를 가진 인화성 액체, 폭발성 분진 또는 인화성 섬유 등.폭발성 혼합물: 대기 조건 하에서 기체, 증기, 미스트, 먼지 또는 섬유상의 가연성 물질이 공기와 혼합된 상태에서 점화되었을 때, 연소가 전 영역에 걸쳐 빠르게 확산되는 혼합물. 2 전기 방폭이란 무엇인가? 전기 방폭이란, 장비가 정상적으로 작동할 때 아크나 스파크가 발생하는 부품들을 방폭 케이스 안에 넣거나, 코팅 처리, 모래 충전, 오일 충전, 정압식과 같은 다른 방폭 방법을 사용하여 방폭 효과를 얻는 것을 말합니다.3 폭발 한계는 일반적으로 물질이 폭발하기 위해 반드시 충족되어야 하는 농도나 온도 범위로 여겨집니다. 물질의 형태와 용도에 따라, 폭발 한계는 폭발 농도 한계와 폭발 온도 한계라는 두 가지로 나뉩니다.폭발 농도 한계.폭발성 물질의 가장 높거나 가장 낮은 농도 범위로, 약칭으로 폭발 한계라고 합니다.폭발을 일으킬 수 있는 최고 농도를 폭발 상한이라 하며, 폭발을 일으킬 수 있는 최저 농도를 폭발 하한이라 합니다. 이 둘의 범위가 바로 폭발 온도 범위입니다.액체의 증기 농도는 온도의 변화에 따라 달라지므로, 액체에는 폭발 농도 한계 외에도 폭발 온도 한계가 존재합니다.폭발 온도 한계란, 가연성 액체가 열에 의해 증발하여 생성된 증기의 농도가 폭발 농도 한계에 도달하는 온도 범위를 말합니다.폭발 온도 하한은 액체가 그 온도에서 폭발 농도 하한에 해당하는 증기 농도만큼 증발할 때의 온도를 말합니다. 액체의 폭발 온도 하한은 바로 그 액체의 인화점입니다.폭발 온도 상한은 액체가 그 온도에서 폭발 농도 상한에 해당하는 증기 농도만큼 증발할 때의 온도를 말합니다. 4. 폭발성 물질의 분류
폭발성 물질은 세 가지 범주로 나뉩니다. 제1범주: 광산 내 메탄가스;Ⅱ류: 폭발성 가스 혼합물(증기, 안개 포함);Ⅲ류: 폭발성 분진(섬유 포함). 5. 폭발성 혼합물의 분류 및 그룹화 원칙
폭발성 혼합물의 위험성은, 그 혼합물의 폭발 한계, 전파 능력, 점화 온도, 그리고 최소 점화 전류에 의해 결정됩니다.각종 폭발성 혼합물은 최대 시험 안전 간격과 최소 점화 전류에 따라 등급이 나뉘며, 점화 온도에 따라 그룹으로 분류됩니다.주로 적절한 전기 장비를 배치하여 안전한 생산을 달성하기 위함입니다. 6 폭발성 가스 혼합물의 등급 및 그룹 분류 (1) 최대시험안전간격(MESG)에 따라 등급을 나눈다.최대 시험 안전 간격이란, 표준 시험 조건 하에서, 케이스 내부에 있는 모든 농도의 시험 대상 가스나 증기와 공기의 혼합물이 점화된 후에도, 25mm 길이의 접합면을 통해 케이스 외부의 폭발성 가스 혼합물이 점화되지 않도록 하는 케이스의 내부 공간과 외부 공간 사이의 최대 간격을 말합니다.폭발성 가스 혼합물은 최대 시험 안전 간격의 크기에 따라 IIA, II B, II C의 세 등급으로 나뉩니다.ⅡA의 안전간격이 가장 크고 위험성은 가장 낮으며, ⅡC의 안전간격이 가장 작고 위험성은 가장 높습니다.(2) 최소 점화 전류(MIC)에 따라 분류합니다.최소 점화 전류란, 온도가 20-40℃이고 전압은 24V, 인덕턴스는 95mH인 실험 조건 하에서 IEC 표준 스파크 발생기를 사용하여 중공 인덕터로 구성된 직류 회로에 3000회의 스파크 시험을 실시했을 때, 가장 쉽게 점화되는 혼합물을 점화할 수 있는 최소 전류를 말합니다.II류 폭발성 가스 혼합물은 최소 점화 전류의 크기에 따라 IIA, IIB, IIC의 세 등급으로 나뉩니다. 최소 점화 전류가 작을수록 위험성이 더 커집니다.(3) 점화 온도에 따라 분류합니다.폭발성 혼합물이 점화원 없이도 발화할 수 있는 최저 온도를 발화온도라고 합니다.점화 온도가 낮을수록 더 쉽게 점화된다.폭발성 가스 혼합물은 점화 온도의 높낮이에 따라 T1, T2, T3, T4, T5, T6의 6개 그룹으로 나뉩니다.T6의 점화 온도가 가장 높고, T1의 점화 온도가 가장 낮습니다. 7 폭발성 분진 혼합물의 등급 분류
폭발성 분진 혼합물은 분진의 특성(전도성 여부)과 점화 온도에 따라 IIA, IIB 두 등급으로 나뉘며, T11, T12, T13 세 그룹으로 구분됩니다. 8 작업장의 폭발 위험 구역 폭발 위험 환경은 해당 장소에 존재하는 물질의 상태에 따라 폭발성 기체 환경과 가연성 분진 환경으로 나뉩니다.폭발성 가스 환경이란, 대기 조건 하에서 가스, 증기 또는 안개 형태의 가연성 물질이 공기와 혼합된 후 점화될 경우, 그 연소가 아직 연소되지 않은 모든 혼합물로 전파되는 환경을 말합니다.가연성 분진 환경이란, 대기 조건 하에서 분진 또는 섬유상의 가연성 물질과 공기의 혼합물이 점화된 후, 연소가 아직 연소되지 않은 모든 혼합물로 전파되는 환경을 말한다. 폭발 위험 환경의 등급 및 구역 분류표: http://www.isofans.com/data/attachment/forum/201610/23/085831qf9zf9z1jkg149mr.jpg
9. 전기 장비의 폭발 방지 원리: 폭발 위험이 있는 환경에서 사용되는 전기 장비의 경우, 폭발을 유발할 수 있는 요인들을 방지하고 줄이기 위해, 장비 자체의 폭발 방지 조치와 운영상의 폭발 방지 조치가 모두 필요합니다.전기 장비가 가연성 물질을 점화하는 데에는 두 가지 원인이 있습니다. 첫째는 전기 장비에서 발생하는 스파크나 아크이며, 둘째는 전기 장비의 표면(즉, 가연성 물질과 접촉하는 표면)이 발열하는 것입니다. 10 전기 방폭 조치 1. 폭발 위험 지역에서 멀리 떨어져 있기.정상적으로 작동할 때 스파크, 아크, 그리고 위험한 온도가 발생하는 전기 장비와 회로는, 폭발 위험이 적거나 전혀 없는 환경에 설치해야 합니다.2. 방폭형 전기 장비를 사용한다.공정 생산 및 안전을 충족시키는 전제 하에, 방폭 전기 장비의 수를 줄여야 한다.3. 전기 접지.관련 전력 설비 접지 설계 기술 규정에 따라 일반적으로 접지가 필요하지 않은 부분이라 할지라도, 폭발 위험이 있는 구역에서는 반드시 접지되어야 하며, 전기 설비의 금속 외장도 안정적으로 접지되어야 합니다.4. 누전 화재 경보장치와 긴급 정전 장치를 설치합니다.전기 장비에 고장이 발생하기 전에, 적절한 보완 조치를 취하거나 폭발 위험이 있는 구역의 전원을 자동으로 차단합니다.5. 방폭 전기 장비를 안전하게 사용하십시오.즉, 폭발 위험 환경의 종류를 올바르게 구분하고, 방폭 전기설비를 적절히 선정 및 설치하며, 방폭 전기설비를 올바르게 유지보수하는 것입니다.6. 스파크 방지 바닥.공기보다 무거운 가연성 가스나 증기가 발생하는 A등급 공장, 그리고 먼지나 섬유로 인한 폭발 위험이 있는 B등급 공장의 경우, 불꽃이 발생하지 않는 바닥을 사용해야 합니다. 11. 방폭 전기 장비의 유형 1. 격벽형(d): 장비가 폭발성 가스 혼합물에 의해 점화될 수 있는 부품들을 모두 하나의 외함 안에 감싸는 형태입니다. 이 외함은, 외함의 어떤 접합부나 구조적 틈새를 통해 내부로 침투한 가연성 혼합물이 내부에서 폭발해도 손상되지 않으며, 또한 다양한 가스나 증기로 인해 발생하는 외부의 폭발성 환경도 유발하지 않습니다.이 유형의 장비는 1구역, 2구역의 위험 환경에 적용됩니다.2. 증안형(e): 정상적인 운전 조건에서는 아크나 스파크가 발생하지 않는 전기 장비에 대해, 추가적인 조치를 취함으로써 그 안전성을 높이고, 전기 장비가 위험한 온도나 아크, 스파크를 생성할 가능성을 방지합니다.정상적인 작동 상태에서 스파크나 아크가 발생하는 장비는 포함되지 않습니다.이 유형의 장비는 주로 2구역의 위험한 환경에 사용되며, 일부 종류는 1구역에서도 사용할 수 있습니다.3. 본질안전형(i): 장비 내부의 모든 회로가 표준에서 정한 조건들(정상적인 작동 상태나 규정된 고장 상태를 포함함) 하에서 발생하는 어떠한 전기적 스파크나 열 효과도 규정된 폭발성 가스 환경을 점화시킬 수 없는 본질적으로 안전한 회로입니다.이 방폭 유형은 ia, ib 두 등급으로 나뉩니다.이 유형의 장비는 저전압 장비에만 사용될 수 있으며, ia는 0구역, 1구역, 2구역과 같은 위험한 환경에 적합하고, ib는 1구역, 2구역과 같은 위험한 환경에 적합합니다.4. 양압형(p): 양압형 외함을 가지며, 내부의 보호가스 압력을 주변의 폭발성 환경의 압력보다 높게 유지하여 외부 혼합물이 외함 내부으로 들어오는 것을 방지한다.이 유형의 장비는 보호 방법에 따라 1구역, 2구역의 위험한 환경에서 사용될 수 있습니다.5. 오일 침수형(O): 장비 전체 또는 그 구성 부품들을 오일(보호액)에 담가서, 연료면 위나 외부 케이스 밖의 폭발성 가스 환경으로부터 장비를 보호합니다.이 유형의 장비는 1구역, 2구역의 위험 환경에 적용됩니다.6. 모래충전형(q): 외함 내부에 모래입자나 기타 규정된 특성을 가진 분말 재료를 채워넣어, 규정된 사용 조건 하에서 외함 내부에서 발생하는 아크나 고온이 주변의 폭발성 가스 환경을 점화시키지 못하도록 한다.이 유형의 장비는 1구역, 2구역의 위험 환경에 적용됩니다.7. 무스파크형(n): 정상적인 운전 조건 하에서 주변의 인화성 가스 환경을 점화시킬 수 없으며, 점화를 일으키는 고장이 발생할 가능성도 거의 없습니다.이 유형의 장비는 2구역 위험 환경에만 적용됩니다.8. 몰딩형(m): 폭발성 기체 환경에서 폭발을 일으킬 수 있는 스파크, 아크 또는 위험한 온도가 발생할 수 있는 전기 부품들을 몰딩제(복합물)에 봉입하여, 주변의 폭발성 기체 환경을 점화시키지 못하도록 하는 방식입니다.이 유형의 장비는 1구역, 2구역의 위험 환경에 적용됩니다.9. 특수형(S): **표준에 포함되지 않은 방폭 형식을 말한다.이러한 유형의 전기 장비를 사용하려면, 관련 기관에서 임시 규정을 마련해야 하며, 지정된 방폭 검사 기관의 검사를 통과해야만 방폭 특수형 전기 장비로서 사용할 수 있습니다.이 유형의 장비는 실제 사용 상황에 맞게 개발되었으며, 해당 위험 환경에 적용할 수 있습니다.10. 분진방폭형(DIP): 외함의 최고 표면온도를 제한하고 “분진밀폐형” 또는 “방진형” 외함을 사용하여 분진의 침입을 막음으로써 가연성 분진의 점화를 방지한다.방폭 성능에 따라 20구역, 21구역 또는 22구역의 위험한 환경에서 사용할 수 있습니다. 12 방폭 전기설비의 종류 1. 폭발성 가스 환경용 전기설비는 I류와 II류의 두 가지 종류로 나뉩니다.1류: 탄광용 전기기기.Ⅱ류: 석탄광산을 제외한 기타 폭발성 가스 환경용 전기기기 2. 가연성 분진 환경용 전기기기는 A형 방진기기, B형 방진기기, A형 방塵기기, B형 방塵기기로 구분된다. 13 방폭 전기장비의 온도 등급: Ⅱ류 폭발성 가스 환경용 전기장비는 그 최고 표면온도에 따라 T1, T2, T3, T4, T5, T6의 여섯 등급으로 분류된다. 선택 시에는 해당 T1~T6 등급의 전기장비의 최고 표면온도가, 발생 가능한 모든 가스나 증기의 발화온도를 초과하지 않도록 해야 한다. http://www.isofans.com/data/attachment/forum/201610/23/085832fjjhlveqjuhv74vv.jpg 14 방폭 표시 방폭 전기 장비의 방폭 표시 내용에는 방폭 형식+장비 카테고리+온도가 포함됩니다.I류 방폭형: Exd I;ⅡB급 방폭형 T3 그룹: ExdⅡBT3;분진방폭 장비의 경우, 21구역에서 사용할 수 있는 A형 장비의 최대 표면 온도 TA는 170℃입니다. 이때 방폭 표시는 다음과 같습니다: DIPA21 TA170℃ 또는 DIP A21 TA, T3; 15 방폭 전기설비 선정 원칙 1. 전기설비의 방폭 형태는 폭발 위험 구역에 적합해야 한다.2. 전기 장비의 방폭 성능은 폭발 위험이 있는 환경에 존재하는 물질들의 위험도에 맞게 설정되어야 한다.3. 환경 조건에 적응해야 한다.4. 전체적인 방폭 원칙을 준수해야 하며, 안전하고 신뢰성이 높으며, 경제적이고 유지보수가 용이해야 합니다. 16 방폭 전기 장비 검사 및 검수 방폭형 전기 장비의 검사 및 검수는 서류 심사와 외관 검사로 나뉩니다.1. 형식 심사는 생산 검사를 위한 공산품 생산 허가증(방폭 조명기구 제외)과 방폭 적합성 인증서를 확인하는 것으로, 이들은 반드시 온라인에서 조회 가능해야 한다.2. 외관 검사는 방폭 전기 기기의 외부에 EX(DIP)라는 영구적인 표시가 있는지 확인하는 것이며, 그 다음 명판에 적힌 방폭 인증 번호가 방폭 인증서에 기재된 번호와 일치하는지를 점검합니다. ——끝——
Reply #22016-10-23
등록 안전 엔지니어의 전기 안전 지식 편.공유해 주셔서 감사합니다.
Reply #32016-10-24
정말 훌륭해요. 모두가 매일 폭발 방지에 대해 이야기하지만, 사실 폭발 방지에 관한 기본적인 지식들은 잘 알려져 있지 않아요. 글쓴이님의 공유에 감사드립니다
Reply #42016-10-24
등록 소방 엔지니어의 원문, 단 오류가 있음
Reply #52016-10-24
분명해요, 괜찮아요.학습 성공, 감사합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.