LNG 저장탱크와 지하 석유 파이프라인의 거리 요구사항

2016-10-25View Original

Thread Content

전문가 여러분, LNG 저장탱크와 지중 석유 파이프라인의 안전 거리는 얼마인지 궁금합니다. 규격서에서도 찾을 수 없었습니다.
Reply #22016-11-12
GB50183에는 직접적인 것이 없습니다. 1. GB50160의 표 4.1.9를 참고할 수 있으며, LNG 저장탱크는 액화 탄화수소 저장탱크를 기준으로 하고, 송유관으로부터의 거리는 30미터입니다.하지만 4.1.8조에 주의해야 하며, 지역용 송유(송가스) 파이프라인은 공장 구내를 통과해서는 안 됩니다. 2. 산런원 곽 편집장의 천연가스 액화 공장 설계 규범(의견 수렴용)을 참조하면, 표 4.0.6에 따라 LNG 저장탱크와 지역 내 가연성 액체 저장탱크 간의 거리는 50m입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.