Thread Content
1. 즉, 순환수펌프의 출구 파이프라인에 관한 것입니다. 올바른 순서는 펌프 출구 → 점진적으로 열리고 닫히는 형태의 체크밸브 → 버터플라이밸브여야 합니다. 이 방식은 체크밸브를 점검하거나 교체하기 편리하다고 합니다. 반면, 펌프 출구 → 버터플라이밸브 → 점진적으로 열리고 닫히는 형태의 체크밸브 순서도 있는데, 이 경우는 버터플라이밸브를 보호하여 워터해머를 방지하기 위한 것입니다.
2. 저희 회사의 경우, 사용하는 제조업체가 다르기 때문에, 각 장치의 순환수탱크 내 순환펌프 출구 파이프라인에 설치되는 체크밸브와 밸브의 설치 순서도 서로 다릅니다. 삼, 전문가님께 여쭙고 싶습니다: 어떤 국가 표준 GB 규정이 있나요? 어떤 설치 순서가 올바른 것인지요? 여열보일러의 보일러 공급관에도 체크밸브와 체크밸브의 설치 위치에 대해 의견 차이가 있는 것 같은데요???? 삭제될지 모르겠어요. 중복되었고, 파이프 섹션도 한 번 더 올렸어요. 용서해 주세요!!급해요, 기준이 있나요?
우리는 먼저 체크밸브를 설치한 다음 버터플라이밸브를 설치했으며, 그 버터플라이밸브 앞에는 역류구도 있습니다
설계 도면에서 가장 흔하게 보이는 것은 펌프 출구에 먼저 체크밸브를 설치한 다음 제어 밸브를 설치하는 방식이며, 실제 설치도 이와 같습니다.
저희 회사는 수출용 수평 파이프 DN450을 생산하며, 펌프 출구에는 먼저 체크밸브가 있고 그 다음에 버터플라이밸브가 있습니다
먼저 체크밸브를 설치한 다음 차단밸브(버터플라이밸브)를 설치합니다. 유독하거나 유해한 매체의 경우, 체크밸브와 차단밸브 사이에 배출용 밸브를 추가로 설치해야 합니다.당신의 순환수는 더 넣을 필요가 없습니다.
펌프 출구는 먼저 체크밸브를 연결한 후 게이트밸브를 연결합니다
정확한 순서: 펌프, 연결관, 압력계, 체크밸브, 버터플라이밸브. 펌프의 진동 영향을 줄이기 위해 연결관은 펌프 출구에 설치됩니다. 체크밸브는 때때로 점검이 필요하므로, 물 공급을 차단하여 점검할 수 있도록 출구 밸브 앞에 설치됩니다
7층의 말이 매우 정확합니다.사실 설치 순서에 대해서는 국가 표준이나 업계 표준으로 정해진 것이 아니라, 설계 의도에 따라 결정됩니다.밸브를 점검해야 할 때에는 효과적인 차단 조치가 반드시 필요하며, 밸브를 체크밸브 뒤에 설치하면 이 요구사항을 충족할 수 있습니다.