흑마 ESD 시스템, 압축기 자동 정지

2016-11-22View Original

Thread Content

저희 공장에는 블랙호스 ESD 자기보호 시스템이 있어 두 대의 압축기를 제어하고 있습니다. 최근 두 대의 압축기가 동시에 자동으로 정지되었는데, 연쇄 작동 조건들은 모두 충족되었습니다. 배전함 쪽에서 고전압 차단이 발생하여 현장에서 가동이 중단되었으며, SOE 경보 기록에는 이상이 없었습니다. 이런 상황을 겪은 적 있나요?
Reply #22016-11-23
일반적인 HIMA 프로젝트는 FAT와 SAT를 거치며, 연동에 관여하는 모든 조건에 대해 SOE 설정이 이루어지므로 누락되는 것은 없을 것입니다. DO 회로에 이상이 없는지 확인해 보는 게 좋을까요?
Reply #32016-11-23
배전함 쪽의 고전압 차단은 일반적으로 계측기 쪽의 조건만이 아니라, 저전압 제어 쪽에 문제가 있는지도 확인해야 합니다. 또한 계측기의 출력 단자 쪽에 있는 릴레이와 연결 부분에도 문제가 없는지 점검해야 합니다
Reply #42016-11-27
어떤 종류의 정지 상황이든, SOE에는 참고할 수 있는 해당 정보가 있습니다. 가장 간단한 방법은 먼저 트리거 조건이 있고, 그 다음에 동작이 이루어지는 것입니다. 반대로 먼저 동작이 일어나는 경우도 있는데, 그것은 지연형 연동 방식일 수 있습니다. 귀하의 압축기는 연동이 일어나기 전에 멈추는 건가요, 아니면 연동이 일어난 후에 멈추는 건가요???

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.