고전압 변압기 캐비닛 수리는 가동 중에도 할 수 있나요?

2016-09-27View Original

Thread Content

10kvPT 캐비닛, 고장 났는데, 교체한 후 바로 투입해도 될까요?
Reply #22016-10-01
아하, 오늘 국경절에 야근하면서 이 해우님께 답변해 드리네요! 10kv PT 캐비닛에 고장이 발생했을 경우, 교체한 후에는 비상 상황에서 사용할 수 있습니다. 하지만 주의해야 할 점은, 운전 중에 1차측의 고전압 퓨즈가 끊어질 경우 이를 정확하게 판단하여 즉시 보고해야 한다는 것입니다. 그런 다음 자동 장치를 즉시 정지시킨 뒤에야 전압 변환기의 절연 스위치를 닫을 수 있습니다(만약 있다면).필요한 경우, 2차 측 퓨즈를 제거하거나(또는 전압 변환기의 2차 소형 스위치를 차단할 수 있습니다).전압 변압기의 고장을 배제한 후, 고장 난 고전압 퓨즈를 교체하고 고전압 변압기를 가동시킨 뒤, 정상이 되면 자동 장치를 가동합니다. 정상적인 상황에서는 전압 변압기도 모선과 함께 운용을 중단해야 합니다.즉, 모선을 점검/수리할 경우, 전압 변환기도 점검/수리하거나 냉간 대기 상태로 전환됩니다;모선이 냉간 대기 상태일 때, 전압 변환기는 가동 상태로 전환되어야 합니다.운용을 중단할 때는 역충전을 방지하기 위해 먼저 전압 변환기의 저전압 측 퓨즈나 2차 쪽의 소형 스위치를 빼야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.