많은 유탱크(예: 휘발유 침전탱크)의 상부 안전밸브에는 앞뒤 차단밸브가 설치되어 있는데, 이것이 합리적인가요?

2016-12-02View Original

Thread Content

많은 유탱크(예: 휘발유 침전탱크)의 상부 안전밸브에는 앞뒤 차단밸브가 설치되어 있는데, 이것이 합리적인가요?만약 어떤 이유로 인해 안전밸브의 앞뒤에 있는 밸브들을 닫아버리고, 그것을 다시 열어야 한다는 것을 잊어버린다면, 이때 안전밸브는 제대로 작동하지 않습니다.
Reply #22016-12-02
공정 설계 및 안전밸브 배관 표준을 준수해야 하며, 직접 대기로 배출할 수 없는 가스의 경우 앞뒤에 차단밸브가 있고, 안전밸브 검사용입니다
Reply #32016-12-02
차단밸브가 없다면, 안전밸브를 검사할 때 어떻게 처리해야 할까요?
Reply #42016-12-02
만약 차단밸브를 열어두는 것을 잊어버린다면, 좋은 대처 방법이 있을까요? 제가 이전에 접한 액체 암모니아 파이프라인의 안전밸브 배출관은 방공통으로 연결되어 있었으며, 거기에는 전단 밸브만 설치되어 있었습니다
Reply #52016-12-02
잠가두세요. 작업을 시작하면 움직일 수 없으며, 안전밸브는 1년에 한 번씩 점검이 필요합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.