현장 로몬 듀얼 플랜지 차압 변환기가 485%의 과부하 상태를 보여줌

2016-12-09View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 haoliu8733에 의해 2016-12-9 21:58에 수정되었습니다. 로몬 듀얼 플랜지형 차압 변환기가 485%라는 과부하 상태를 보여주고 있습니다. 현장의 계기판에는 주변 온도가 -40도라고 적혀 있는데, 이것이 실리콘 오일의 온도를 의미하는 것은 아니겠죠?삼상 분리기의 액위를 측정하는 것으로, 매체는 천연가스, 물, 중질 탄화수소입니다. 매체가 층을 이루는데 가장 아래층은 물이고, 중간층은 중질 탄화수소입니다. 이 장치는 중질 탄화수소의 액위를 측정하는 용도입니다.저장탱크 작동 온도 -15도.막상자가 얼은 건 아닐까?역시 막혔나요?플랜지 막상자의 문제인지, 아니면 모세관이나 계기면의 문제인지 어떻게 판단해야 할까요? 여러분의 조언을 부탁드립니다.
Reply #22016-12-10
설명서를 한번 보는 게 좋아요, 인터넷에서 찾을 수 있어요
Reply #32016-12-10
40은 트랜스미터 본체의 주변 온도입니다. 실리콘 오일은 그렇게 낮은 온도까지 내려가지 못합니다. 영하 15도가 되면 모세관에 단열판을 설치해야 하며, 플랜지 부분도 마찬가지입니다. 그렇지 않으면 측정에 문제가 생깁니다
Reply #42016-12-16
더블 플랜지는 이런 것을 측정할 때 정확도가 별로 없는 것 같아요..........
Reply #52016-12-16
아주 간단해요.이는 물 쪽에 얼음이 생기면, 얼음이 팽창하면서 막상자를 압박하여 압력이 과도해지기 때문입니다.증기로 압력 측정구를 불어주기만 하면 됩니다.또는 루트 밸브를 닫은 후 분해해서 청소하는 것이 더 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.