중대한 위험 요소인 메탄올 탱크 구역의 폭발 방지에 관한 규정들

2016-12-28View Original

Thread Content

메탄올 탱크 구역에는 차단밸브를 새로 설치해야 하며, 케이블, 계측용 공기 등과 같은 것들도 필요합니다. 이러한 장비들의 방폭 등급이나 안전 기준에 대해 어떤 규정이 있나요?
Reply #22016-12-28
네, 폭발 방지 규정의 부록 C에 따르면, 메탄올의 등급은 IIA이며 점화 온도는 T2입니다. 따라서 사용되는 방폭 전기 장비의 등급은 IAT2 이상이어야 합니다.
Reply #32016-12-28
차단밸브의 경우 제조업체에 방폭 등급을 요구할 수 있지만, 케이블이나 브리지와 같은 것들은 어떻게 결정해야 할까요? 방폭 전기 기기의 등급은 IIAT2급 이상이어야 합니다
Reply #42016-12-28
GB50058-2014 『폭발성 위험 환경에서의 전력 설비 설계 규범』 5.4절, 폭발성 환경에서의 전기 회로 설계를 참조하십시오
Reply #52016-12-29
감사합니다. 먼저 규격을 찾아보겠습니다
Reply #62016-12-29
이해가 안 돼요. 저희는 유리섬유 강화 플라스틱 케이블트레이와 2*1.5mm의 차폐 케이블을 사용하며, 전압은 220V입니다. 이 조건으로 안전 기준을 충족할 수 있을까요?
Reply #72016-12-29
메탄올 탱크가 플로팅 탱크인 경우, 폭발 위험 구역은 2구역입니다;메탄올 탱크가 아치형 탱크이고, 폭발 위험 구역이 1구역인 경우, 표 5.4.1-1에 따라 케이블 배선의 단면적을 결정합니다.
Reply #82016-12-29
케이블은 무엇에 쓰이나요?계측선은 아연 도금관을 통해 브리지 케이지를 거쳐 제어실로 연결하면 됩니다.
Reply #92016-12-30
윗부분은 고정되어 있으며, 내부에는 유리섬유 강화 플라스틱으로 만든 케이블 트레이가 있습니다. 220V 전압을 전달하기 위해 2*1.5 규격의 차폐 케이블이 사용됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.