서로 다른 매질의 경우, 열전대와 열저항체의 케이싱이 매질 내부에 들어가는 효과적인 깊이는 얼마인가요?

2016-12-10View Original

Thread Content

서로 다른 매체의 경우, 열전대와 온도 저항체의 케이스가 매체 내부에 들어가는 효과적인 깊이는 얼마인가요? **: 매체가 고온 고압의 증기인 경우, 파이프의 명목 직경이 250nm 이하일 때, 효과적인 깊이는 70mm입니다; 파이프의 명목적 내경이 250mm보다 클 경우, 유효 깊이는 100mm입니다.배관의 직경이 500mm 이하인 증기, 가스, 액체 매체의 경우, 유효 깊이는 배관의 외경의 약 1/2입니다.외경이 500mm를 초과할 경우, 유효 깊이는 300mm입니다. 연기, 공기 및 공기와 분진의 혼합 매체의 경우, 유효 깊이는 파이프 외경의 1/3에서 1/2입니다. 해유 전문가님께 여쭙고 싶습니다. 오늘 위에 있는 질문과 **를 보았는데, 위의 **에 대한 규범이나 표준이 있을까요?
Reply #22016-12-10
SH 또는 HG용 계측기 선정 규격
Reply #32016-12-10
API551에는 설명이 있으며, 온도 센서의 경우 50mm가 요구되고, 저항 온도계의 경우 75mm가 요구됩니다
Reply #42016-12-11
이 게시글은 마지막으로 sanjjj가 2016-12-11 06:40에 수정했습니다. HG/T 20507 2014에는 다음과 같은 요구사항이 명시되어 있습니다. 하지만 **와도 완전히 같지는 않은가요???? 4. 1. 2 온도 감지 소자가 잠긴 깊이는 다음과 같은 요구사항을 충족해야 합니다: 1 온도 감지 소자가 잠길 깊이는, 측정 대상인 매체의 온도 변화에 민감하고, 그 지점이 대표적인 위치가 되도록 결정되어야 합니다. 2 온도 감지 소자는 가득 찬 유체가 흐르는 파이프에 수직으로 설치되거나, 파이프 벽과 45° 각도를 이루도록 설치됩니다.각도를 설치할 때, 온도 감지 소자의 끝부분이 파이프 내벽에 잠기는 길이는 50mm 이상이어야 하며, 125mm를 초과해서는 안 됩니다. 3 온도 감지 소자를 장비에 설치할 때, 온도 감지 소자의 끝부분이 장비 내벽에 잠기는 길이는 150mm 이상이어야 합니다.밝은 빛이 나는 부분, 화로, 그리고 단열 재료로 만들어진 구조물에 설치할 때는 실제 필요에 따라 적절한 것을 선택해야 합니다.
Reply #52016-12-11
SH/T 3005—2016의 5.3.11항에 따르면, 온도계 케이스의 선정은 다음과 같은 규정을 준수해야 합니다: e) 온도계 케이스의 삽입 깊이는, 온도 측정 소자의 끝부분이 측정 대상인 유체의 온도 변화가 민감하게 나타나는 영역에 위치하도록 해야 합니다.파이프 내에 설치할 때, 삽입 깊이는 파이프 직경의 1/3에서 1/2 지점이 적당하며, 최소한 파이프 내부로 50mm는 삽입해야 합니다;용기 내에 설치할 때, 삽입 깊이는 용기 내벽으로부터 최소 150mm 떨어져 있어야 하며, 혼합기가 장착된 용기의 경우에는 삽입 깊이를 적절히 줄일 수 있다; 와 **도 일치하지 않음
Reply #62016-12-11
일반적으로는 관 직경의 1/3에서 1/2를 초과해야 합니다.
Reply #72016-12-11
배관 직경의 1/3에서 1/2를 초과하는 것이 기본 요구사항입니다.파이프 직경이 큰 경우, 일반적으로 삽입 깊이는 400mm이며, 이는 파이프 내부로 200mm-250mm 들어가는 것을 의미합니다
Reply #82016-12-11
연구해본 적은 없는데, 그 녹색 보물서인 석유화학 설계 매뉴얼을 한번 살펴보시길 권합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.