오해 2: 부분적으로 자동 소화 시스템을 설치할 경우, 방화구역의 최대 허용 건축면적은 얼마인가?  아래 그림과 같이, Sa+Sb를 한 방화구역의 최대 허용 건축면적이라고 가정할 때, 자동 소화시스템이 설치된 면적이 2Sa일 경우, 이 방화구역의 면적은 Sa(㎡)만큼 늘어날 수 있습니다. 즉, S=2Sa+Sb가 되며, 새로 늘어난 Sa 부분에도 반드시 자동 소화시스템을 설치해야 합니다.  ▲【16판 사례 교재 사례 6】해당 건물의 지하 1층에 있는 특정 방화구역 내에서, 자동 소화시스템이 설치되어 있지 않은 건축 면적은 200㎡입니다. 그렇다면 자동 소화시스템이 설치되어야 하는 건축 면적은 ( )㎡를 초과해서는 안 됩니다.  A.600  B.500  C.700  D.800
Reply #22016-12-14
오해 3: 상점의 매장이나 전시장의 방화구역으로서 허용되는 최대 면적은 어떤 경우에 10,000㎡가 될 수 있을까?   1급 및 2급 내화등급의 건물 내에 있는 상점의 매장이나 전시실의 경우, 자동 소화시스템과 화재 감지 시스템을 설치하고, 불연성 또는 난연성 재료를 사용할 경우, 각 방화구역의 최대 허용 건축면적은 다음과 같은 규정을 준수해야 합니다.
1. 고층건물 내에 위치하는 경우, 그 면적은 4000㎡를 초과해서는 안 됩니다;   2 단층 건물에 설치되거나 다층 건물의 1층에만 설치될 경우, 10,000㎡를 초과해서는 안 된다;   3 지하 또는 반지하에 설치할 경우, 2000㎡를 초과해서는 안 된다.   다층 상가의 영업 공간에 자동 소화 시스템과 화재 자동 감지 시스템을 설치하고, 불연성 또는 난연성 재료를 사용할 경우, 각 방화 구역의 최대 허용 건축 면적은 『건축 규정』의 표 5.3.1에 따라 계산해야 합니다.매장의 영업 공간과 전시실이 단층 건물에 있거나, 다층 건물의 1층에만 위치할 경우에만, 각 방화구역의 최대 허용 건축 면적은 10,000㎡가 될 수 있습니다.   ▲【2016년 실기 기출문제 74번】철근콘크리트 구조의 상가로, 건물 높이는 23.8m입니다.그중 지하 1층부터 지상 5층까지는 상업용 공간으로 사용되며, 지하 2층은 주차장과 설비실로 사용됩니다. 건물 전체에는 자동 소화 시스템과 화재 감지 시스템이 설치되어 있으며, 내부 인테리어도 불연성 재료로 마감되어 있습니다. 다음 중 방화 구역을 나누는 방법으로 옳지 않은 것은 ( )입니다.   A. 지상 1층의 방화구역 중 가장 큰 곳의 건축면적은 9900㎡입니다.
B. 지하 1층의 방화구역 중 가장 큰 곳의 건축면적은 1980㎡입니다.
C. 지상 2층의 방화구역 중 가장 큰 곳의 건축면적은 4950㎡입니다
Reply #32016-12-14
질문에 문제가 있습니다. Sa에 자동 소화시스템이 설치되어 있으므로, 방화구역의 최대 허용 면적은 2Sa+Sb가 되어야 합니다.2Sa는 모두 자동 소화수계를 설치해야 합니다.
Reply #42016-12-14
첫 번째는 600을 고르는 건가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.