2선식 무소자 4-20mA 신호, 이 문장은 어떻게 이해해야 하나요?

2016-12-27View Original

Thread Content

2선식으로 4-20mA 신호를 전송하는 것은 액티브형이어야 하는 거 아닌가요?또 혼란스러워졌어!
Reply #22016-12-27
4-20mA를 전송하는 계측기는 액티브형이어야 합니다.계측기를 검증할 때, 일부 표준 계측기는 4-20mA 계측기에 24VDC 전원을 공급할 수 있습니다.표준 장비를 통해 전원이 공급될 때, 4-20mA는 무소실 신호라고 합니다;계측기에 표준 장비가 아닌 별도의 전원이 공급된다면, 4-20mA는 액티브 신호라고 합니다.
Reply #32016-12-27
사실 그렇게 복잡하지 않아요. 간단히 말하면 전원이 거기에 있는 문제예요.이 게시물에 자세한 답변이 있습니다. http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mobile=yes&mod=viewthread&page=1&tid=1176316
Reply #42016-12-27
실제로는 4~20mADC 신호를 받아들이므로 현장에 24V 전원을 공급할 필요가 없으며, 압력 변환기나 차압 변환기 등이 그 예입니다
Reply #52016-12-27
무선형에 해당하는 것이 유선형 신호로, 예를 들어 분석기의 4~20mA DC 신호가 있습니다
Reply #62016-12-27
이전의 오해를 바로잡아 드리겠습니다
Reply #72016-12-27
4~20mA 신호를 전송하는 계측기(예: 트랜스미터)의 경우, 내부에 전원이 없어 외부에서 전원을 공급해 주어야 하는 경우 이러한 계측기를 무소실 계측기라고 합니다.
Reply #82016-12-27
내부에서 전력을 공급하는 것 같습니다. 계기에 외부에서 전력이 공급되면, 계기 자체가 신호에 필요한 전력을 공급할 수 있으므로 별도의 신호 전원선이 필요하지 않습니다
Reply #92016-12-27
3선식 또는 4선식 계측기의 AI 신호만이 무소실 신호입니다;2선식 계량기는 반드시 전력을 공급받아야 하죠. 이 두 가닥의 선만이 계량기에 전력을 공급할 수 있으며, AI 신호는 반드시 유선 신호여야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.