HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

실외 관거가 케이블관과 마주쳤을 때(십자 교차, 피할 수 없는 경우) 어떻게 처리해야 하나요??

2016-12-14View Original

Thread Content

실외 관거가 케이블관과 마주쳤을 때(십자 교차, 피할 수 없는 경우) 어떻게 처리해야 하나요?? 관구 표고는 케이블굴 위에 있습니다.
Reply #22016-12-14
케이블에 절연 튜브를 더해 보호하면 됩니다.파이프의 교차 근점에 접지점을 설치한다. 도시의 가스관과 케이블 트렌치가 교차할 수밖에 없는 경우, 교차점에 있는 모든 관에는 보호관을 설치해야 하며, 케이블도 추가로 보호해야 합니다. 또한, 트렌치 교차점의 관 양쪽에는 모래나 흙을 채워 넣어야 합니다.가연성 가스가 케이블 트렌치로 유출되는 것을 막아야 합니다. 그렇지 않으면 케이블에서 누전이 발생해 폭발하면, 도로 아래의 케이블 트렌치 전체가 폭발할 수 있습니다.전체 도로가 폐쇄되어 재건되었습니다.이런 상황은 일부 도시에서 발생한 적이 있습니다. 디자인의 기본 원칙 — 안전과 환경.
Reply #32016-12-14
그럼 대협님, 말씀하신 그 경우는 가스관과 케이블골짜기가 같은 관거 안에 있는 건가요? 역시 위아래 2층의 관거로, 콘크리트층으로 구분되어 있나요? 다른 종류인가요? 교차할 때 관거는 어떻게 만드나요?방법이 있나요??고마워요!
Reply #42016-12-14
하나의 관거에는 안 됩니다.제가 말하는 건 교차입니다.도면이 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.