벤젠 탱크에 고정식 소방 냉각수 시스템을 설치해야 할까요?
Thread Content
이 게시글은 마지막으로 ‘左右不分’이 2016-12-29 16:14에 수정했습니다.벤젠 탱크, 용량 3,000세제곱미터, Φ17,000×15,850, 정압 상태, 내부 부동식 탑, 질소 밀봉 장치와 전기 히팅 시스템이 갖춰져 있음. 저장 온도는 15℃ 이상입니다. 벤젠의 융점은 5.5℃이며, 인화점은 -10.1℃입니다. 독성 등급은 I등급으로 매우 위험합니다. 폭발 한계치는 1.2~8.0V%입니다.
GB 50160-2008 석유화학 산업 시설의 화재 예방 설계 규정 8.4.5에 따르면, 탱크의 높이가 17m를 초과하는 탱크나, 용량이 10,000세제곱미터 이상인 탱크, 혹은 용량이 2,000세제곱미터 이상인 저압 탱크의 경우에는 고정형 화재 진압용 냉각수 시스템을 설치해야 합니다.
GB 50016-2014 건축물 화재 예방 설계 규정 8.1.4에 따르면, A, B, C류 액체를 저장하는 탱크(구역)에는 이동식 소화장비나 고정형 냉각 장비를 설치해야 합니다.높이가 15m를 초과하거나 단일 탱크의 용량이 2000m3를 초과하는 A, B, C류 액체용 지상 저장탱크의 경우, 고정형 수냉 장치를 사용하는 것이 바람직합니다. GB 50074-2002 석유창고 설계 규범 12.1.5 석유탱크에는 소방 냉각수 시스템을 설치해야 한다.소방 냉각수 시스템의 설치는 다음 규정을 준수해야 한다.1단일 탱크의 용량이 5000m3 이상이거나, 탱크 벽의 높이가 17m 이상인 경우에는 고정식 소방 냉각수 시스템을 설치해야 한다.2단, 탱크의 용량이 5000m3 미만이거나 탱크 벽의 높이가 17m 미만인 경우에는, 이동식 소방 냉각수 시스템을 사용하거나, 고정식 수관과 이동식 수관을 결합한 소방 냉각수 시스템을 설치할 수 있다.조문 설명: 소방 냉각수는 저장탱크 화재 진압에 있어 특별히 중요한 역할을 합니다.물의 공급이 충분하고 신속한지 여부가 화재 진압의 성공 여부를 결정한다는 것은 수많은 화재 사례를 통해 입증되었습니다.따라서 충분한 물 공급을 보장하는 것이 화재 진압의 성공에 있어 핵심입니다.1단위 탱크의 용량이 5000m3 이상인 경우, 이동식 냉각수 시스템을 사용하려면 많은 양의 물총과 인력이 필요합니다.탱크 벽의 높이가 17m 이상인 저장탱크의 냉각을 위해서는, 이동식 수관을 사용할 경우 소화에 필요한 충분한 물줄기를 형성하기 어렵습니다. 또한 수관에서 발생하는 반동력이 매우 크기 때문에 조작자가 제어하기가 쉽지 않습니다. 따라서 고정식 냉각수 시스템을 사용해야 합니다.용량이 5000m3 미만이고 탱크 벽의 높이가 17m 미만인 저장탱크 및 기타 저장탱크의 경우, 이동식 냉각수 총을 사용하는 양이 상대적으로 적으며, 필요한 인력도 적어서 총을 조작하기가 비교적 쉽습니다.고정형 냉각수 시스템을 사용하는 것에 비해, 이동식 냉각수 시스템을 도입하면 공사 비용을 절약할 수 있다. GB 50074-2014 석유창고 설계 규범 12.1.5 저장탱크에는 소방 냉각수 시스템을 설치해야 한다.소방 냉각수 시스템의 설치는 다음 규정을 준수해야 합니다: 1. 용량이 3000m3 이상이거나, 탱크의 높이가 15m 이상인 지상에 세워진 수직형 저장탱크의 경우, 고정식 소방 냉각수 시스템을 설치해야 합니다.2 용량이 3000m3 미만이고 탱크 벽의 높이가 15m 미만인 지상에 설치된 수직형 저장탱크 및 기타 저장탱크의 경우, 이동식 소방 냉각수 시스템을 설치할 수 있다.조문 설명: 소방 냉각수는 저장탱크 화재 진압에 있어 특별히 중요한 역할을 합니다.물의 공급이 충분하고 신속한지 여부가 화재 진압의 성공 여부를 결정한다는 것은 수많은 화재 사례를 통해 입증되었습니다.따라서 충분한 물 공급을 보장하는 것이 화재 진압의 성공에 있어 핵심입니다.1단위 탱크의 용량이 3000m3 이상인 경우, 이동식 냉각수 시스템을 사용하려면 많은 양의 물총과 인력이 필요합니다.탱크 벽의 높이가 15m 이상인 저장탱크의 냉각을 위해서는, 이동식 수관을 사용할 경우 소화에 필요한 충분한 물줄기를 형성할 수 있어야 합니다. 하지만 수관의 반동력이 매우 크기 때문에 조작자가 제대로 통제하기 어렵습니다. 따라서 고정식 냉각수 시스템을 사용하는 것이 바람직합니다.용량이 3000m3 미만이고 탱크 벽의 높이가 15m 미만인 저장탱크 및 기타 저장탱크의 경우, 이동식 냉각수 총을 사용하는 양이 상대적으로 적으며, 필요한 인력도 적습니다. 따라서 물총을 조작하는 것도 비교적 쉽습니다.고정형 냉각수 시스템을 사용하는 것에 비해, 이동식 냉각수 시스템을 도입하면 공사 비용을 절약할 수 있다.