Thread Content
①Saya nampak dalam edisi ketiga manual reka bentuk pengagihan kuasa untuk kegunaan industri dan awam, terdapat satu ayat yang menyatakan bahawa dalam persekitaran yang berisiko letupan, kabel perlu dilindungi menggunakan paip keluli yang telah dilapisi zink panas. Adakah sesiapa yang tahu sumber peraturan ini? ②Selain itu, mengapa kabel elektrik yang masuk ke port sambungan peralatan perlu menggunakan hos fleksibel? Tidakkah boleh saya gunakan cara biasa, iaitu membiarkan kabel tersebut keluar terus dari rak kabel dan disambungkan secara terbuka ke peralatan? Adakah sumber yang rasmi untuk peraturan tersebut?
Standard yang anda gunakan nampaknya masih merupakan standard lama. Anda boleh periksa sama ada standard tersebut merujuk kepada standard lama GB50058-92. Standard terkini, iaitu GB50058-2014 atau GB3836.15-2000, tidak mewajibkan penggunaan tiub untuk kabel tersebut. Namun, sekiranya tiub tidak digunakan, kabel tersebut perlu mempunyai langkah perlindungan yang setara dengan kabel berperisai.
Tiub wayar berlapis zink digunakan terutamanya untuk menapis isyarat gangguan (untuk mengelakkan gangguan, dan juga untuk melindungi kabel daripada kerosakan akibat korosi). Selain itu, tiub ini perlu disambungkan ke sistem pengaliran elektrik, jadi semasa menyambungkan tiub tersebut, pastikan tiada pita penebat digunakan. Selain itu, ia boleh dipasang secara terbuka sehingga ke peralatan, tetapi jangan dipasang secara terbuka melalui rak kabel. Sebaliknya, gunakan paip yang dilapisi zink untuk membawa kabel dari rak kabel ke kawasan berhampiran peralatan. Dalam persekitaran yang mudah meletup, kabel yang digunakan untuk menyambung peranti perlu mempunyai tahap perlindungan sekurang-kurangnya IP54, agar dapat melindungi peranti daripada kesan letupan. Selain itu, kekuatan tahan tarikan kabel juga perlu diambil kira; oleh itu, penggunaan saluran kabel yang tahan letupan atau penyambung khas diperlukan. Selain itu, saluran kabel biasa tidak mampu mencapai tahap perlindungan yang diperlukan, jadi kotak pengasingan tahan letupan perlu ditambahkan. Apabila saluran kabel dipasang dari atas ke bawah, aspek kalis air juga perlu diambil kira.
Cara pelaksanaan: Untuk kabel dengan diameter ≤50mm, pilih komponen tahan letupan yang sesuai. Kabel EXDIICT2 perlu disalurkan melalui tiub galvanis atau tiub fleksibel, dan kedua hujung kabel tersebut perlu ditutup menggunakan perekat tahan letupan agar dapat mencegah berlakunya letupan. Pada sambungan paip berlapis zink, perlu sapukan salutan konduktif sebelum menyambungkannya. Kabel dengan diameter melebihi 70 mm biasanya dipasang menggunakan rak kabel; wayar mentah akan disambungkan dengan suis pemisah tahan letupan serta tiub fleksibel tahan letupan. Selepas itu, sambungan tersebut dimasukkan ke dalam kotak sambungan peralatan, dan bahagian tersebut ditutup menggunakan perekat tahan letupan.
Jika tiada cara lain, boleh cuba. Sebagai contoh, kabel yang berukuran besar perlu dipasang menggunakan paip keluli yang dilapisi zink dengan saiz DN100 atau lebih; namun, jejari lenturan paip tersebut terlalu besar, sehingga menyebabkan ruang pemasangan yang tidak mencukupi
Adakah sumber spesifikasi untuk keperluan IP54 ini boleh ditemui? Terima kasih
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1641780&page=1#pid16998675 Anda boleh rujuk pos ini