Terdapat alat pengukur tahap cecair jenis radar. Pada mulanya, bacaan yang ditunjukkan oleh alat ini tidak berubah. Namun, bacaan alat pengukur tahap jenis double flange pula terus meningkat. Selepas beberapa minit, bacaan kedua-dua alat tersebut hampir sama. Apakah yang perlu dilakukan? Apakah punca yang menyebabkan keadaan seperti ini berlaku?
Mungkin disebabkan oleh masalah zon mati pada alat pengukur tahap radar; perbaiki sahaja ia
Adakah julat pengukuran minimum untuk alat pengukur tahap radar terlalu besar?
Adalah lebih baik untuk mempunyai pelan lokasi pemasangan. Mungkin pada tahap cecair yang rendah, terdapat kawasan di mana sesuatu memantulkan gelombang radar. Pada tahap cecair yang lebih rendah daripada kawasan tersebut, radar akan menunjukkan nilai yang sama
Pada mulanya, ia akan dipaparkan sebagai 0. Adakah itu nilai yang tetap?
Saya rasa, jika pemalar dielektrik bahan yang digunakan untuk pengukuran itu rendah, maka jarak pengukuran radar juga akan menjadi lebih kecil. Pada mulanya, paras cecair berada di luar julat pengukuran, jadi pengukuran tidak dapat dilakukan dengan tepat. Hanya apabila paras cecair mencapai ketinggian tertentu, iaitu dalam julat pengukuran radar tersebut, barulah pengukuran dapat dilakukan dengan tepat Cuba laraskan nilai ambang pengukuran radar tersebut, dan kurangkan juga tahap penindasan gelombang pantulan
Hai, fungsi utama alat pengukur tahap cecair jenis radar adalah untuk menghantar gelombang elektromagnetik, dan seterusnya menerima kembali gelombang elektromagnetik yang dipantulkan tersebut (iaitu proses pengesanan). Selepas itu, data yang diperoleh akan dianalisis dan diproses, agar jarak antara radar dengan permukaan bahan yang diukur dapat dikira berdasarkan masa dan jarak yang terlibat. Maksudnya, radar memerlukan masa untuk menghantar gelombang, menerima gelombang tersebut, dan seterusnya mengira jaraknya. Selain itu, beberapa pengeluar juga menggunakan algoritma khas untuk mengehadkan masa menunggu, agar perubahan paras cecair tidak berlaku secara tiba-tiba. Jadi, terdapat kelewatan dari segi masa, berbanding dengan kaedah jenis flap atau flange yang lebih cepat dan langsung. Oleh kerana paras cecair dalam tangki atau kolam tidak mungkin naik dengan segera, maka data pengukuran radar pada akhirnya akan sama dengan data seperti perbezaan tekanan yang diukur oleh alat magnetik tersebut.
Ia bergantung pada jenis radar yang digunakan, sama ada ia merupakan radar jenis sentuh atau bukan sentuh. Tetapan titik sifar untuk radar jenis sentuh dan radar jenis bukan sentuh adalah berbeza