Saya baru tiba di sebuah unit kerja. Saya mendapati bahawa alat pengukur aliran jenis vortex untuk mengukur wap tersebut mempunyai unit pengukuran dalam kg/jam. Pekerja di sana berkata bahawa ralat pengukuran alat tersebut agak tinggi. Selain itu, tiada unit pengukuran aliran yang ditetapkan pada alat tersebut. Saya ingin bertanya adakah alat pengukur aliran jenis vortex ini boleh digunakan untuk mengukur jisim?
Boleh, yang kita tetapkan ialah t/h….
Adakah ada perkara yang perlu diperhatikan berkenaan unit jisim tersebut? Di sini, nilai yang sepatutnya adalah lebih kurang 10-15 kg/jam, tetapi di tapak dan pusat kawalan hanya menunjukkan angka 7-8 kg/jam sahaja. Selain itu, bacaan tersebut juga sangat tidak stabil. Pengimbangan suhu dan tekanan dilakukan secara manual, bukan berdasarkan data yang dikumpul
Lihat sama ada terdapat masalah dengan tetapan julatnya
Banyak alat pengukur jenis vortex street membenarkan penetapan ketumpatan yang tetap dalam menu, dan hasil pengukuran diberikan dalam bentuk aliran jisim. Namun, cara pengukuran ini tidak begitu tepat. Lebih baik untuk melakukan penyesuaian berdasarkan suhu dan tekanan. Kebanyakan sistem DCS mempunyai fungsi penyesuaian suhu dan tekanan yang sesuai
Wap diukur berdasarkan jisimnya. Alat pengukur aliran jenis vortex street boleh disetkan untuk mengukur jisim, terutamanya alat pengukur aliran jenis vortex street yang canggih pada masa kini, yang mampu mengukur jisim wap.
Jika suhu dan tekanan wap kekal stabil, ketumpatan dapat ditetapkan, dan jisim boleh diukur
Jika ingin mendapatkan pengukuran yang tepat, adalah lebih baik untuk menambahkan pembetulan suhu dan tekanan wap.
Kini, banyak syarikat menggunakan alat pengukur aliran wap seperti alat pengukur aliran jenis vortex atau alat pengukur aliran jenis perbezaan tekanan. Untuk mengelakkan kerumitan atau kerana tidak mahu menambah kos pembelian, pengimbangan suhu dan tekanan tidak dilakukan secara masa nyata, sebaliknya nilai suhu dan tekanan ditetapkan pada angka tertentu sahaja. Sistem pengukuran yang dibina sedemikian pasti akan menunjukkan perbezaan berbanding nilai aliran sebenar. Mengenai isu di mana jumlah wap yang dikesan oleh sistem pengukuran adalah lebih rendah daripada jumlah sebenar, ia mungkin disebabkan oleh masalah pada sistem tersebut atau konfigurasinya yang tidak betul. Selain itu, julat pengukuran alat pengukur aliran jenis vortex street juga terlalu kecil (alat buatan tempatan hanya mampu mencapai nisbah 10:1). Apabila aliran sebenar adalah rendah, alat ini tidak dapat mengesan wap tersebut atau pengesanan yang dilakukan tidak stabil.
Lihat kualiti wapnya; pampasan suhu dan tekanan adalah perkara penting