Bantuan masalah AB PLC

2016-12-22View Original

Thread Content

Di tapak tersebut, PLC AB yang digunakan untuk mengawal ketuhar oksidasi telah digunakan selama bertahun-tahun, dan tiada masalah yang berlaku. Namun baru-baru ini, terdapat dua injap kawalan yang menunjukkan fluktuasi yang besar, dan penentu kedudukan bagi salah satu injap kawalan tersebut sering rosak. Valve kawalan menggunakan arus 4~20MA. Arus yang diukur pada keluaran PLC mengalami fluktuasi. Modul output 4 yang baru diganti tahun lepas. Saya ingin bertanya kepada para pakar, apa sebenarnya penyebabnya? Adakah mungkin terdapat masalah pada saluran lantai PLC tersebut?
Reply #22016-12-25
Disarankan untuk menambah pengasing atau pagar keselamatan dalam litar ini.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.