دستگاه‌ها و ابزارها: 【سؤال هفتگی】 هفته ۳۶ سال ۲۰۱۱: هنگام استفاده از گرمایش آبی، چه الزاماتی باید رعایت شود؟

2011-09-11View Original

Thread Content

آخرین بار توسط narshi در تاریخ ۲۰۱۲-۱۲-۱ ساعت ۱۷:۵۲ این پست ویرایش شد. موضوع: هنگام استفاده از سیستم گرمایش با آب، چه الزاماتی باید رعایت شود؟ راهنمایی: ۱) لوله‌های حامل آب گرم باید به صورت جداگانه تأمین انرژی شوند و سیستم‌های گرمایشی نباید به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل شوند; ۲) در محل جمع‌آوری گازهای همراه لوله، باید دستگاه تخلیه گاز نصب شود ; ۳) اتصال لوله‌های همراه باید با جوش انجام شود، باید بتوانند به راحتی کشیده و خم شوند، و محکم کردن آن‌ها نباید بیش از حد باشد. نقطه دریافت آب باید در پایین لوله آب گرم قرار داشته باشد
Reply #22011-09-11
۱) لوله‌های گرمایشی آب گرم باید به طور جداگانه تأمین انرژی شوند و سیستم‌های گرمایشی نباید به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل شوند; ۲) در محل جمع‌آوری گازهای همراه لوله، باید دستگاه تخلیه گاز نصب شود ; ۳) اتصال لوله‌های همراه باید با جوش انجام شود، باید بتوانند به راحتی کشیده و خم شوند، محکم کردن آن‌ها نباید بیش از حد باشد، و نقطه اتصال آب باید در پایین لوله آب گرم قرار گیرد.
Reply #32011-09-11
آخرین بار، این پست توسط denghl در تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۱۲ ساعت ۲۱:۵۰ ویرایش شد. ۱) لوله‌های حامل آب گرم باید به صورت جداگانه مجهز به سیستم تأمین گاز شوند؛ همچنین، سیستم‌های گرمایشی نباید به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل شوند; ۲) در محل جمع‌آوری گازهای همراه لوله، باید دستگاه تخلیه گاز نصب شود ; ۳) اتصال لوله‌های همراه باید با جوش انجام شود، باید بتوانند به راحتی کشیده و خم شوند، محکم کردن آن‌ها نباید بیش از حد باشد، و نقطه اتصال آب باید در پایین لوله آب گرم قرار گیرد. .
Reply #42011-09-11
آخرین بار، این پست توسط denghl در تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۱۲ ساعت ۲۱:۵۱ ویرایش شد. ۱) لوله‌های حامل آب گرم باید به صورت جداگانه مجهز به سیستم تأمین گاز شوند؛ همچنین، سیستم‌های گرمایشی نباید به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل شوند; ۲) در محل جمع‌آوری گازهای همراه لوله، باید دستگاه تخلیه گاز نصب شود ; ۳) اتصال لوله‌های همراه باید با جوش انجام شود، باید بتوانند به راحتی کشیده و خم شوند، محکم کردن آن‌ها نباید بیش از حد باشد، و نقطه اتصال آب باید در قسمت پایین لوله آب گرم قرار گیرد
Reply #52011-09-11
۱. لوله‌های گرمایشی نباید بیشتر از ۵۰ متر باشند. ۲. ایستگاه‌های گرمایشی برای آب ورودی و خروجی تعبیه شوند. ۳. باید شیر تخلیه داشته باشد. ۴. باید شیر هدایت آب داشته باشد
Reply #62011-09-11
آخرین بار این پست توسط denghl در تاریخ ۲۰۱۲-۱۲-۲۱ ساعت ۲۱:۵۲ ویرایش شد. پاسخ به شماره ۱: بغداد ۱) لوله‌های گرمایشی باید به طور جداگانه مجهز به سیستم تأمین گاز شوند؛ همچنین، سیستم‌های گرمایشی نباید به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل شوند; ۲) در محل جمع‌آوری گازهای همراه لوله، باید دستگاه تخلیه گاز نصب شود ; ۳) اتصال لوله‌های همراه باید با جوش انجام شود، باید بتوانند به راحتی کشیده و خم شوند، محکم کردن آن‌ها نباید بیش از حد باشد، و نقطه اتصال آب باید در پایین لوله آب گرم قرار گیرد.
Reply #72011-09-11
باید شیر تخلیه گاز و شیر هدایت وجود داشته باشد، همچنین باید اقداماتی برای جلوگیری از یخ‌زدگی در نظر گرفته شود
Reply #82011-09-11
لوله‌های گرمایشی متصل به شاخه‌های مختلف، تا حد امکان باید در خط مستقیم قرار گیرند تا از اتلاف فشار آب گرم در حین انتقال جلوگیری شود. طول لوله‌های شاخه‌ای گرمایشی باید تقریباً یکسان باشد و معمولاً از ۵۰ متر فراتر نمی‌رود.
Reply #92011-09-11
آخرین بار، این پست توسط denghl در تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۱۲ ساعت ۲۱:۵۳ ویرایش شد. پاسخ به شماره ۱: بغداد ۱؛ لوله‌های گرمایشی باید دارای منبع آب جداگانه‌ای باشند، و سیستم‌های گرمایشی نباید به صورت متوالی به یکدیگر متصل شوند; ۲. در محل جمع‌آوری گازهای همراه با لوله، باید دستگاه تخلیه گاز وجود داشته باشد ; ۳. اتصال لوله‌های همراه باید با جوش انجام شود، باید بتوانند به راحتی کشیده و خم شوند، و محکم بودن آن‌ها نباید بیش از حد باشد. نقطه دریافت آب باید در پایین لوله آب گرم قرار داشته باشد.
Reply #102011-09-12
با استناد به «هاییو، می‌هوا پیائوشیانگ» http://bbs.hcbbs.com/space.php?uid=314122، استاندارد HG/T 20514-2000 «مقررات طراحی گرمایش همراه و عایق‌بندی لوله‌کشی ابزارهای اندازه‌گیری» ... ۲. در تمام مواردی که یکی از شرایط زیر برقرار باشد، از گرمایش با آب گرم استفاده می‌شود: ۲.۱ سیستم‌های اندازه‌گیری که مناسب استفاده از گرمایش با بخار نیستند; ۲.۲ در صورت عدم وجود منبع گرمایی بخاری. گرمایش همراه با آب، هزینه‌های اولیه ساخت بالایی دارد؛ اما پس از ساخت و استفاده، از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است. با این حال، محدوده کنترل دما در آن کوتاه است و برای کاربردهای کوتاه‌مسافت و محدود مناسب است. بررسی بلندمدت دستگاه‌هایی که کمی انرژی حرارتی اضافی دارند نیز گزینه خوبی است. اما بهترین گزینه، بخارپزی با گرمای همراه است.
Reply #112011-09-12
۲.۲ در صورت عدم وجود منبع گرمایی بخاری. گرمایش همراه با آب، هزینه‌های اولیه ساخت بالایی دارد؛ اما پس از ساخت و استفاده، از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است. با این حال، محدوده کنترل دما در آن کوتاه است و برای کاربردهای کوتاه‌مسافت و محدود مناسب است. ملاحظات بلندمدت در مورد دستگاه‌هایی که کمی انرژی حرارتی اضافی دارند نیز

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.