Em qual norma está estabelecido que “a pressão de fechamento da válvula de selagem de nitrogênio deve ser menor que 75% do valor de pressão definido pela válvula de respiração”? Ou qual é a razão? Alguém pode me explicar, por favor? Obrigado
Isso é como o valor SV de uma válvula de regulação: pode ser ajustado a qualquer momento. Basta definir um valor inicial, e depois fazer os ajustes na prática. Tais considerações surgem principalmente do medo de superpressão; os danos causados pela superpressão nos tanques devem ser muito maiores do que os danos causados pela pressão negativa. Mas, por outro lado: em condições normais, percebe-se que a pressão pode ser controlada de maneira estável. No entanto, quando ocorrem chuvas intensas, pode haver um aumento repentino da pressão, e nesse caso não é possível compensar isso rapidamente.
Muito obrigado. Além disso, gostaria de saber: existe alguma norma que estabeleça isso claramente?
Geralmente, quando a válvula de selagem com nitrogênio e a válvula de respiração são utilizadas simultaneamente, com uma pressão no lado secundário da válvula de selagem de 0,5 KPa, a pressão de expiração da válvula de respiração é geralmente definida entre 0,8 e 1,0 KPa. A válvula de respiração começa a funcionar quando a pressão atinge 80% desse valor. Se a pressão mantiver-se consistente com ou ligeiramente abaixo desse valor, a válvula de respiração continuará funcionando. Nos tanques externos, geralmente se calcula um valor variável e um valor de segurança, para evitar que chuvas intensas causem variações de temperatura que impeçam a válvula de selagem de reabastecer o nitrogênio necessário. Além disso, existe também a proteção oferecida pela válvula de respiração