Quanto aos sinais de feedback sobre o estado de partida e parada dos motores no MCC, e ao problema de exibição no DCS, qual é a diferença em relação aos cabos físicos?

2016-07-06View Original

Thread Content

Como o título indica: atualmente, os sinais de partida e parada de muitos motores (especialmente os motores de frequência variável) não conseguem ser exibidos no DCS. Parece que esses sinais são exibidos da seguinte maneira: existem dois métodos para exibir os sinais de partida e parada das bombas no DCS. Eu conheço dois desses métodos: 1) Os contatos auxiliares do KM são conectados aos instrumentos (DCS), por meio de comunicação RS485; 2) A conexão é feita por meio de conexões flexíveis no MCC. Qual é a diferença entre esses dois métodos? Por que o estado de partida e parada dos motores de frequência variável é exibido de maneira imprecisa no DCS? (Por exemplo, se o painel de operação local indica que o motor está ligado, o DCS mostra que ele está desligado.) Como fazer com que o estado de partida e parada no DCS (representado por cores vermelha e verde) esteja em concordância com o estado indicado no painel de operação local? Ou seja, como fazer com que as cores vermelha e verde indiquem respectivamente se o motor está ligado ou desligado? Como é feita a exibição do estado de partida e parada por meio das conexões digitais no MCC? Qual é, afinal, a função do MCC?
Reply #22016-07-06
Aqui, precisamos apenas de um ponto de contato em estado aberto; por padrão, ele é vermelho (estado fechado). Quando o motor está em funcionamento, o ponto de contato se fecha, enviando assim um sinal de conexão passiva ao DCS
Reply #32016-07-06
Quanto a como configurar no DCS, eu não posso ajudar com isso. Também não sei como fazer
Reply #42016-07-07
Eu só conheço o primeiro método: o contato auxiliar do KM, DI, conecta-se ao instrumento (DCS), por comunicação RS485; não deve haver problema!
Reply #52016-07-14
A sua conexão flexível também é uma forma de comunicação, certo? Quanto à concordância entre o DCS e a exibição dos sinais no local, isso pode ser configurado durante a configuração do DCS; na prática, ainda se trata de um problema de configuração da comunicação.
Reply #62016-07-23
Encontrar um engenheiro de instrumentação é algo que pode ser feito em minutos
Reply #72016-07-25
Pelo menos em um aspecto, o conversor de frequência está funcionando, mas a frequência PV é de 0HZ. Portanto, o motor local também está parado, embora a fonte de alimentação esteja ligada. Todos os estados de operação no DCS não devem ser definidos apenas por meio dos pontos DI; é melhor fazer uma comparação, ou seja, exibir quando a frequência de operação for maior que 1HZ
Reply #82016-07-25
Há um problema na comunicação dos cartões MCC. O inversor de frequência de baixa tensão utiliza a série STDVFD P da empresa Santo, e as mensagens de comunicação são enviadas de forma incorreta, o que causa interferências entre os sinais elétricos. Isso impede uma comunicação adequada com o dispositivo de comunicação 1910 da empresa Dongfang Electronics. Por isso, as informações sobre o estado das bombas, transmitidas pelo dispositivo 1910 para os gabinetes DCS e do painel de controle principal, estão incorretas. Assim, o equipamento de produção não consegue obter informações precisas sobre seu estado, e o painel de controle principal não consegue registrar as informações relacionadas aos motores de inversor de frequência de baixa tensão

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.