As válvulas de segurança das estações de gaseificação de GNL são todas conectadas diretamente à atmosfera?

2016-07-08View Original

Thread Content

Gostaria de saber: nas estações de gaseificação de GNL, o meio utilizado é o gás natural. O gás emitido pelos válvulas de segurança é liberado diretamente na atmosfera após passar pelo EAG? Não é preciso realizar a emissão em ambiente fechado?
Reply #22016-07-08
Este tópico foi editado pela última vez por duyuan*n em 8/7/2016, às 13:59. O ar liberado pelo válvula de segurança é aquecido pelo carburador antes de ser expelido para a atmosfera. Esse aquecimento serve para evitar o risco de acúmulo de GNV em condições de baixa temperatura. Fique tranquilo, o válvula de segurança não vai permitir que seja liberado muito gás; tudo se trata de dinheiro, haha. Geralmente, o BOG é direcionado para a linha de saída de NG, após ser regulado a pressão adequada.
Reply #32016-07-08
Gostaria de perguntar ao professor: é possível realizar o alívio manual de pressão nos tanques de armazenamento de LNG diretamente para a atmosfera?
Reply #42016-07-28
Atualmente, o setor funciona dessa maneira. No entanto, a norma GB150 estipula que os meios inflamáveis não devem ser liberados diretamente na atmosfera. As regras da TSDG determinam que os gases mais leves que o ar podem ser liberados em locais elevados, desde que passem por avaliações ambientais satisfatórias. Atualmente, o gás natural não é considerado um gás de efeito estufa, portanto, não há problemas relacionados à proteção ambiental. Além disso, atualmente o setor também libera esses gases diretamente na atmosfera; as instalações de gás natural quase não possuem tochas para essa finalidade.
Reply #52016-09-08
A saída da válvula de segurança é um tubo de descarga; após passar pelo aquecedor EAG, o fluido é descarregado diretamente através da torre de descarga. A altura da torre de descarga deve ser de no mínimo 10 m
Reply #62016-09-09
Geralmente, a válvula de segurança também não pode abrir o tempo todo. Quando a válvula de segurança se abre, isso é considerado um acidente. Se o volume de descarte for grande, recomenda-se instalar um dispositivo de recuperação

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.