Gostaria de saber: nas estações de gaseificação de GNL, o meio utilizado é o gás natural. O gás emitido pelos válvulas de segurança é liberado diretamente na atmosfera após passar pelo EAG? Não é preciso realizar a emissão em ambiente fechado?
Este tópico foi editado pela última vez por duyuan*n em 8/7/2016, às 13:59. O ar liberado pelo válvula de segurança é aquecido pelo carburador antes de ser expelido para a atmosfera. Esse aquecimento serve para evitar o risco de acúmulo de GNV em condições de baixa temperatura. Fique tranquilo, o válvula de segurança não vai permitir que seja liberado muito gás; tudo se trata de dinheiro, haha. Geralmente, o BOG é direcionado para a linha de saída de NG, após ser regulado a pressão adequada.
Gostaria de perguntar ao professor: é possível realizar o alívio manual de pressão nos tanques de armazenamento de LNG diretamente para a atmosfera?
Atualmente, o setor funciona dessa maneira. No entanto, a norma GB150 estipula que os meios inflamáveis não devem ser liberados diretamente na atmosfera. As regras da TSDG determinam que os gases mais leves que o ar podem ser liberados em locais elevados, desde que passem por avaliações ambientais satisfatórias. Atualmente, o gás natural não é considerado um gás de efeito estufa, portanto, não há problemas relacionados à proteção ambiental. Além disso, atualmente o setor também libera esses gases diretamente na atmosfera; as instalações de gás natural quase não possuem tochas para essa finalidade.
A saída da válvula de segurança é um tubo de descarga; após passar pelo aquecedor EAG, o fluido é descarregado diretamente através da torre de descarga. A altura da torre de descarga deve ser de no mínimo 10 m
Geralmente, a válvula de segurança também não pode abrir o tempo todo. Quando a válvula de segurança se abre, isso é considerado um acidente. Se o volume de descarte for grande, recomenda-se instalar um dispositivo de recuperação